一幢小高层办公楼为单面楼,现扩建为双面楼,共用原走道。新建部分基础为筏板基础,原楼基础为箱型基础,两部分基础底标高一样,为-5m,两部分基础中间为10厘米沉降缝,现开挖新建部分基坑,原楼如何考虑支护。
一幢小高层办公楼为单面楼,现扩建为双面楼,共用原走道。新建部分基础为筏板基础,原楼基础为箱型基础,两部分基础底标高一样,为-5m,两部分基础中间为10厘米沉降缝,现开挖新建部分基坑,原楼如何考虑支护。
2楼
的确是个问题,一般底标高一样应该影响不大,但还需设计院进行验算被动土压力造成的横向推力,看是否对原结构产生位移影响,要注意施工的影响,特别要注意降水,保证基坑无水,并保证对原基底土体无扰动。如果沉降允许可不设沉降缝,用后浇带形式。
回复
3楼
现在担心挖开基坑后,原楼一面临空,在原楼另一面土的作用下和原楼对地基的挤压,原楼的滑移和倾覆问题。有没有好的办法可消除这些影响。
回复
4楼
就怕原楼滑移和倾覆 建议做一圈地下连续墙 然后在开挖
回复
5楼
做地下连续墙造价太高,有没有其他好的办法。
回复
6楼
这个问题难吗?高手咋不明示。
回复
7楼
这个应该问题不大,只是上海倒楼之后大家都比较敏感了。
回复
8楼
能否详细说一下。谢谢!
回复
9楼
请高手解答,谢谢!
回复