【求助】接地变压器发生故障,请协助分析
g3086309
g3086309 Lv.4
2011年09月08日 16:23:50
来自于变压器
只看楼主

请协助分析

请协助分析

SAM_0205.JPG


SAM_0204.JPG

免费打赏
hui_tj
2011年09月09日 17:45:52
12楼

进来学习一下。。
回复
ygx520
2011年09月09日 18:10:01
13楼
什么情况哦
回复
chen66983
2011年09月09日 18:33:38
14楼
学习了 长见识了
回复
sdwsm
2011年09月09日 21:33:47
15楼
没见过接地变压器
回复
xukaianna
2011年09月09日 21:51:52
16楼
真的长见识了。没有见过接地变压器。
回复
sdkjwwq
2011年09月10日 15:38:16
17楼
故障应该是匝间短路,谢谢各位提供接地变压器的知识
回复
baobao1003
2011年09月10日 16:26:46
18楼
围观,普通变压器和接地变压器有啥不同有啥联系?
回复
yzrdsf
2011年09月10日 19:40:50
19楼
我们单位刚刚一台也这样的情况,估计是变压器质量问题,我们的刚用了2个月,就那样啦,咳质量啊????????
回复
huadongdianzi
2011年09月10日 22:35:34
20楼
谢谢你的资料 学习了
回复
lyfxc168
2011年09月12日 14:51:35
21楼
看样子像变压器耐压试验没做
回复