【求助】接地变压器发生故障,请协助分析
g3086309
g3086309 Lv.4
2011年09月08日 16:23:50
来自于变压器
只看楼主

请协助分析

请协助分析

SAM_0205.JPG


SAM_0204.JPG

免费打赏
威士忌沟水
2011年09月09日 09:35:15
2楼
回复
lingxuct
2011年09月09日 09:43:11
3楼
没看出是“接地变压器”,有根低压电缆,倒象用户变压器?

线包外有黑色痕迹,是线包内部匝间短路?
回复
gshjok
2011年09月09日 10:43:10
4楼
很难说,可能是调压线圈那里对箱体的距离太近了,导致对门放电。
回复
dylan3940
2011年09月09日 11:08:22
5楼
围观,普通变压器和接地变压器有啥不同有啥联系?
回复
youmeyer
2011年09月09日 11:10:50
6楼
i学习学习
回复
zhangq_cai1
2011年09月09日 11:18:17
7楼
楼主应该提供更具体的信息~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
回复
缥缈峰
2011年09月09日 11:44:34
8楼
首次见到接地变压器,外观看起来和我们用干变美啥区别呀。。。
回复
houzaixiang
2011年09月09日 13:14:59
9楼
没见过接地变压器,领教了,有谁知道它的作用吖
回复
pipingtom
2011年09月09日 14:50:41
10楼
不明情况呀,能说的详细些吗
回复
cckkjj
2011年09月09日 16:43:56
11楼
三相接地变:接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是每相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。而Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。   而单相接地变主要用于有中性点的发电机、变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。
回复