【求助】接地变压器发生故障,请协助分析
g3086309
Lv.4
2011年09月08日 16:23:50
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
请协助分析
请协助分析
免费打赏
wjql3002
2011年09月12日 19:45:44
22楼
学习了 长见识了
回复
lw010
2011年09月13日 07:39:38
23楼
不明情况呀,能说的详细些吗?
回复
wfjdc123
2011年09月13日 08:45:51
24楼
第一次看到!学习了!
回复
chenrulin123
2011年09月13日 11:18:52
25楼
看不出来啊
回复
egtmcom
2011年09月13日 13:54:12
26楼
www.e-gtm.com.cn
工业设备网
回复
g3086309
2011年09月13日 15:01:55
27楼
试验数据合格,试验时间2011、7月 故障时间2011、9月
实验项目:绝缘 直阻 耐压(24kv)
回复
g3086309
2011年09月13日 15:23:57
28楼
浇注式接地变是否可维修,维修费用为新购费用的多少?
回复
chjs001
2011年09月13日 17:30:24
29楼
感觉是匝间短路吧
回复
arongping
2011年09月13日 19:14:24
30楼
单从这两张照片看不出什么问题,建议楼主测一下绝缘电阻,顺便再做一下直阻试验,实在不行直接做交流耐压,用试验数据分析
回复
bxj2046
2011年09月13日 19:58:47
31楼
学习 学习
回复
上一页
下一页
相关推荐
杆上配电变压器安装规范图解
变压器
2024-08-15 10:46:50
如何抑制励磁涌流对风电场变压器造成的影响?
风力发电技术
2024-08-14 10:02:35
变压器被雷击哪里容易坏?多久能恢复?
防雷减灾
2024-08-12 14:50:37
励磁涌流对风电场变压器及其继电保护有哪些影响?
风力发电技术
2024-08-12 09:35:45
电力变压器为什么要预充磁?
变压器
2024-08-05 09:36:47
三相变压器为什么会出现不对称涌流情况?
变压器
2024-08-02 10:12:56
存在哪些因素可能引起单相变压器励磁涌流?
输变电工程
2024-07-31 11:21:49
北方室内油浸变压器为什么会受潮?
供配电技术
2024-07-30 00:46:23
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?
变压器
2024-07-29 09:55:45
三相变压器励磁涌流可能给电力设备及系统带来哪些影响?
变压器
2024-07-26 09:07:19
变压器、箱式变电所安装质量管控
变压器
2024-07-25 11:20:42
三相变压器为什么会产生励磁涌流?
变压器
2024-07-24 11:20:19
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
工业自动化
2024-07-18 15:54:19
如何有效控制高阻抗变压器励磁涌流?
变压器
2024-07-17 10:17:53
电力系统频繁使用高阻抗变压器有哪些好处?
变压器
2024-07-12 09:40:07
有哪些地方可以使用高阻抗变压器?
变压器
2024-07-08 09:28:46
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验
变压器
2024-07-02 09:44:17
如何布置配电房?(高压室/低压室/变压器室/变配电所)
供配电技术
2024-06-27 13:23:37
电力变压器中性点保护讲解,通俗易懂,建议收藏慢慢看!
变压器
2024-06-20 10:44:18
变压器停、送电操作步骤与注意事项
变压器
2024-06-19 10:43:37
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开