我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要
我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要
32楼
临时高压系统,应设置高位消防水箱!
回复
33楼
泵房设增压稳压泵解决顶层消防给水压力不足的系统属于临时高压给水系统,应该设气压罐或消防水箱,其中多层建筑可设气压罐或消防水箱,高层建筑可设消防水箱,具体规定可见相应的规范。
回复
34楼
看你采取的什么系统,如果是常高压系统(也不需要设置稳压装置了),或稳高压系统(有的叫准高压系统,有些地方承认该系统,有些地方不承认,化工规范明确是认可的),可以不设置水箱,临时高压一定要设置。
由于规范有问题设置稳压装置,此时的压力一般较大,水箱的水是无法流出来的,但你不设,那稳压罐罐的容积就有点壮观了。
回复
35楼
应该设置因为是临时高压系统
回复
36楼
消防局这样的要求是对的
回复
37楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
38楼
肯定要设,多听领导的话
回复
39楼
设吧 规范不是很明确么
回复
40楼
设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:
1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
3 消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施;
4 发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱;
5 消防水箱可分区设置。
回复
41楼
可以不设的!查找给排水设计手册相关内容,有具体的要求!
回复