我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要
我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要
42楼
可以不设高位消防水箱的前提是,你在消防泵内设的必须是“气压水箱”,而不是“增压稳压设备”。
回复
43楼
如为多层建筑稳高压系统 可不设
如为临时高压 增压设备在泵房 同样需做水箱
回复
44楼
必须设置,不懂不要乱发,水箱之所以要求十分钟水量是因为十分钟内消防队大概可以到场。不然建筑停电或者泵坏了怎么办
回复
45楼
听领导的没错,若不设置水箱,根据规范你的气压灌容积很大,很壮观的;若设置了,理论上,平时管网压力是由气压灌维持的,水箱的水根本就不能流进管网,也就是个摆设,这本来就是矛盾,只是为了迎合规范要求,这是本人理解,请高手指点。先拿一分。
回复
46楼
这回领导说的对,应该设高位水箱
回复
47楼
应该设置!气压罐只是维持压力用的!
回复
48楼
得设置,保证初期10分钟的消防用水量,稳压设备不能保证水量,只能保证压力,
回复
49楼
设置稳压装置后就可以保证消防管网中的压力了,但还是应该有水箱,容积必须保证10min初期消防流量,可以布置在其他地方
回复
50楼
需要设置水箱,保证初期10分钟的消防用水量,稳压设备不能保证水量,只能保证压力,
回复