关于消防增压稳压装置设置问题
sun7113475
sun7113475 Lv.4
2011年09月07日 15:58:03
只看楼主

我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要

我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要
免费打赏
bj2574
2011年11月08日 09:36:36
42楼


可以不设高位消防水箱的前提是,你在消防泵内设的必须是“气压水箱”,而不是“增压稳压设备”。
回复
yhl9179
2011年11月08日 15:25:30
43楼
如为多层建筑稳高压系统 可不设

如为临时高压 增压设备在泵房 同样需做水箱
回复
qq415949031
2011年11月11日 19:52:31
44楼

必须设置,不懂不要乱发,水箱之所以要求十分钟水量是因为十分钟内消防队大概可以到场。不然建筑停电或者泵坏了怎么办
回复
zgy_sd
2011年11月17日 16:47:05
45楼
听领导的没错,若不设置水箱,根据规范你的气压灌容积很大,很壮观的;若设置了,理论上,平时管网压力是由气压灌维持的,水箱的水根本就不能流进管网,也就是个摆设,这本来就是矛盾,只是为了迎合规范要求,这是本人理解,请高手指点。先拿一分。
回复
jefff01
2011年11月17日 17:35:16
46楼
这回领导说的对,应该设高位水箱
回复
sunjg86362234
2011年11月17日 21:48:44
47楼
应该设置!气压罐只是维持压力用的!
回复
liwei366498
2011年11月20日 12:41:27
48楼
得设置,保证初期10分钟的消防用水量,稳压设备不能保证水量,只能保证压力,
回复
cyc2069
2011年11月25日 09:37:56
49楼
设置稳压装置后就可以保证消防管网中的压力了,但还是应该有水箱,容积必须保证10min初期消防流量,可以布置在其他地方
回复
xingguang46
2011年12月05日 18:52:45
50楼
需要设置水箱,保证初期10分钟的消防用水量,稳压设备不能保证水量,只能保证压力,
回复
建水
2011年12月06日 09:59:43
51楼
根据规范水箱设置要求来设置。
回复

相关推荐

APP内打开