我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要
我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要
22楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
23楼
个人也认为如果屋顶不设置水箱的话,水泵间的气压罐体积过大了。因为气压罐内的水要保证火灾发生前十分钟的消防水量。
回复
24楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
25楼
消防水箱当然要设置.
回复
26楼
按规范做吧,花的也不是你的银子。
回复
27楼
看后要回复,做人要厚道!
回复
28楼
做法就有问题,准确的做法稳压装置不管放在哪里都应该接消防水箱出水管,除非没有水箱,采用大气压罐替代。稳压系统的作用是水箱高度不够,给水箱增压的。
回复
29楼
个人也认为如果屋顶不设置水箱的话,水泵间的气压罐体积过大了。因为气压罐内的水要保证火灾发生前十分钟的消防水量。可用气体顶压设备。
回复
30楼
规范讲的很明确,一等要设的,还是领导有经验呀。
回复
31楼
消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3