【求助】箱变外柱上开关跳闸,但箱变内高压柜却没跳闸
hefuquan
hefuquan Lv.3
2011年09月07日 08:22:56
只看楼主

一台箱变正要通电时,箱变外柱上开关发生跳闸,但箱变内高压柜却没有跳闸,箱变在做出厂检验时是正常的,高压柜的保护是用过流继电器GL-15保护,请问,出现外线跳闸的情况是哪里有故障呢?

一台箱变正要通电时,箱变外柱上开关发生跳闸,但箱变内高压柜却没有跳闸,箱变在做出厂检验时是正常的,高压柜的保护是用过流继电器GL-15保护,请问,出现外线跳闸的情况是哪里有故障呢?
免费打赏
hiker1983
2011年09月10日 22:44:08
12楼

有道理.......
回复
hsa8
2011年09月11日 09:19:42
13楼
比较一下两个保护的整定值,查一下柱上断路器至相变的电缆,
回复
hb1979
2011年09月11日 11:01:45
14楼
检查外线高压电缆是否有接地或短路地方,无没有问题,检查箱变的保护继电器和外线开关保护的定值是否匹配。
回复
hcs3577
2011年09月12日 09:07:16
15楼
注意:一台箱变正要通电时,箱变外柱上开关发生跳闸。
变压器还没有送电,这样,问题简单了,检查柱上开关到箱变电缆。
回复
tzp97056538
2011年09月12日 09:32:03
16楼
进来学习哈,貌似问题还是没有查出来啊
回复
luchengwen2000
2011年09月13日 10:22:44
17楼
初学电气,对变压器我也是外行,近来学习一下,发句扁言:
会不会是柱上开关比箱内开关容量小了呢
回复
womingpiaobo
2011年09月13日 15:19:13
18楼
定值配合有问题
保护拒动,查过流继电器
开关跳闸线圈损坏
回复
chjs001
2011年09月13日 17:32:10
19楼
外线电缆故障嘛
回复
wangxi411285787
2011年09月13日 17:38:10
20楼
注意 好好理解提问 一台箱变正要通电时,箱变外柱上开关发生跳闸。《正要-----说明箱变还没有送电 》。跳闸应该与箱变无关 要是送电到箱变的瞬间 箱变外柱上开关发生跳闸。那就要查查 。到箱变的线路或者电缆是否有短路 等问题
再注意; 《但箱变内高压柜却没有跳闸》这样送电的循序不对吧?外面还没送过来电 箱变高压开关送上干嘛???
要是按这样的程序送电,箱变 变压器容量大 ,送电的瞬间冲击电流过大。箱变的保护继电器和外线开关保护的定值不想匹配;也可能导致箱变外柱上开关发生跳闸。
回复
hefuquan
2011年09月14日 09:18:53
21楼
谢谢各位大侠的关注了,小生在这里感谢你们了!
回复