【求助】箱变外柱上开关跳闸,但箱变内高压柜却没跳闸
hefuquan
hefuquan Lv.3
2011年09月07日 08:22:56
只看楼主

一台箱变正要通电时,箱变外柱上开关发生跳闸,但箱变内高压柜却没有跳闸,箱变在做出厂检验时是正常的,高压柜的保护是用过流继电器GL-15保护,请问,出现外线跳闸的情况是哪里有故障呢?

一台箱变正要通电时,箱变外柱上开关发生跳闸,但箱变内高压柜却没有跳闸,箱变在做出厂检验时是正常的,高压柜的保护是用过流继电器GL-15保护,请问,出现外线跳闸的情况是哪里有故障呢?
免费打赏
wjb851119
2011年09月14日 14:06:38
22楼
有可能是柱上开关保护的定值低,或者说线路故障点靠近柱上开关
回复
fjdllsy1206
2011年09月14日 17:10:14
23楼
整定值的问题比较有可能
回复
wysh
2011年09月22日 17:15:26
24楼
你的箱变里面出了什么故障没有?
回复
a121014
2011年12月14日 16:54:08
25楼
应该是的














小兵张嘎
回复