一台箱变正要通电时,箱变外柱上开关发生跳闸,但箱变内高压柜却没有跳闸,箱变在做出厂检验时是正常的,高压柜的保护是用过流继电器GL-15保护,请问,出现外线跳闸的情况是哪里有故障呢?
一台箱变正要通电时,箱变外柱上开关发生跳闸,但箱变内高压柜却没有跳闸,箱变在做出厂检验时是正常的,高压柜的保护是用过流继电器GL-15保护,请问,出现外线跳闸的情况是哪里有故障呢?
2楼
柱上开关的保护是如何实现的?
回复
3楼
柱上开关的保护是供电局弄的,我也不知道他们如何实现啊。
回复
4楼
1..柱上开关到箱变的电缆接地
2.开关柜内保护定值设的比柱上开关要大
3.继电器拒动
回复
5楼
问题可能出现在柱上开关到箱变开关上端之间的某个地方!还有一点可能就是柱上开关比箱变进线开关灵敏,过流继电器GL-15反应比较慢。
回复
7楼
柱上开关一般用反时限保护,整定保护定值有问题,未考虑空载箱变充电时励磁涌流问题。
回复
8楼
外柱开关到箱变有问题。还有就是两个地方的保护定值偏差值不对。
回复
9楼
检查进柜高压电缆