一台箱变正要通电时,箱变外柱上开关发生跳闸,但箱变内高压柜却没有跳闸,箱变在做出厂检验时是正常的,高压柜的保护是用过流继电器GL-15保护,请问,出现外线跳闸的情况是哪里有故障呢?

一台箱变正要通电时,箱变外柱上开关发生跳闸,但箱变内高压柜却没有跳闸,箱变在做出厂检验时是正常的,高压柜的保护是用过流继电器GL-15保护,请问,出现外线跳闸的情况是哪里有故障呢?
免费打赏
vip01
2011年09月07日 09:04:04
2楼
柱上开关的保护是如何实现的?
回复
hefuquan
2011年09月07日 09:09:23
3楼
柱上开关的保护是供电局弄的,我也不知道他们如何实现啊。
回复
pipingtom
2011年09月09日 15:07:49
4楼
1..柱上开关到箱变的电缆接地
2.开关柜内保护定值设的比柱上开关要大
3.继电器拒动
回复
lennie1219
2011年09月09日 17:01:50
5楼
问题可能出现在柱上开关到箱变开关上端之间的某个地方!还有一点可能就是柱上开关比箱变进线开关灵敏,过流继电器GL-15反应比较慢。
回复
hui_tj
2011年09月09日 17:40:56
6楼
进来学习一下。。
回复
工地砌砖头
2011年09月09日 21:39:26
7楼
柱上开关一般用反时限保护,整定保护定值有问题,未考虑空载箱变充电时励磁涌流问题。
回复
dongge6666
2011年09月10日 09:46:06
8楼
外柱开关到箱变有问题。还有就是两个地方的保护定值偏差值不对。
回复
春光哥
2011年09月10日 10:01:36
9楼
检查进柜高压电缆
回复
ad478849121
2011年09月10日 11:48:17
10楼