请教造价高手_电缆套定额问题
cangyi811207
2006年06月30日 11:16:49
只看楼主

在我们这边定额中电缆子项里,它的单位是100米,电缆截面有35mm2以内的、120mm2以内的、240mm2以内的。最大是240mm2。假如一根电缆3*120+1*90,套120mm2这一项的吗??如果是4*120+1*90的,也套120mm2吗?如果都套120mm2的,对于4*120+1*90的电缆来说,施工难度肯定要比3*120+1*90的大,重量要重,所花人工肯定要比较多。按单根芯算吗?120的和90的分别计算的话,定额中并未说明100米是以单股芯来计算的或者是以整根电缆来计算的。按电缆芯的总面积算吗?就是把电缆铜芯截面加起来,再套最大的?比如4*90+1*50和4*150+1*95,他们的截面都大于240mm2,都套240mm2的话好像也不太合适哦。

最近我们办公室里一直在讨论这问题,大家也都没有找到相关的依据,所以一直没有得出一个行得通的结果。因此拿出来,想请大家一起来讨论讨论。
免费打赏
yf61
2006年09月05日 15:00:22
12楼
回答的非常正确,有关安装定额的编制说明还是有必要学习一下建设部标准定额研究所编的“全统安装工程预算定额编制说明”
回复
hldlqw
2006年09月08日 16:54:47
13楼
2001年定额,2004年定额电缆敷设定额的章节说明上有说明的,是按3芯(包括3芯加班)编制的。所以定额规定有调整系数: 5芯电力电缆 定额*1.3系数 ,6芯电力电缆 定额*1.6系数 ,每增加1芯定额增加30%
回复
zzm_pll
2006年09月09日 16:13:30
14楼
我感觉——各位好像都没有看懂楼主要问的问题,答非所问。楼主问的的电缆截面及套项的问题,而不是问电缆芯数的问题。
回复
lyz0930
2006年09月27日 10:54:19
15楼
楼主,我们通常是这样套的,多芯电缆按照其中截面最大的单芯电缆套定额子目。例如你所说的3*120+1*90同4*120+1*90都套用120mm2一下的子目;4*90+1*50的5芯电缆35mm2<90mm2<120mm2,仍然套120mm2以下的子目。五芯电缆还要调系数,可能各地的规定不同,但一般定额都是按3芯、4芯考虑的,除三四芯的电缆外,其它芯数的电缆都要调系数。
回复
gfzy820
2006年09月29日 17:21:49
16楼
计算时按单芯最大截面积套项,也就是4*120+1*90的,也套120mm2(包括三四芯)
5芯电力电缆 定额*1.3系数
6芯电力电缆 定额*1.6系数
每增加1芯定额增加30%
回复
hqc1978
2006年10月26日 18:12:26
17楼
北京2001预算定电缆敷设定额的章节说明上有说明的
5芯电力电缆 定额*1.3系数
6芯电力电缆 定额*1.6系数
每增加1芯定额增加30%
回复
zhanghuijs
2006年10月27日 09:14:34
18楼
定额是综合考虑的,你觉得不合理也得套啊!北京的2001定额规格分得比较细!
回复
dahui99
2006年11月28日 13:01:12
19楼


在个规定在计价表中是有,但是我有一点不明白.电缆的计算规则是按单根以延长米计算,定额却是按3芯编制的.

例如:4芯电缆单根长12米.电缆的总长是4*12=48

在套定额时,输入清单工程量是48,输入子目工程量是12 ,是这样的吗?

如果是5芯或是6芯在按上面的调整.
回复
qyfy
2006年11月28日 15:12:00
20楼
增加芯数,是调整定额基价来计算的,不是增加长度来计算的。上面的都说得很清楚的,建议你看看定额解释!
回复
南昌笨笨
2006年11月28日 19:02:45
21楼
5芯电力电缆 定额人工*1.3系数
6芯电力电缆 定额人工*1.6系数
每增加1芯定额增加30%
江西定额解释。
回复