在我们这边定额中电缆子项里,它的单位是100米,电缆截面有35mm2以内的、120mm2以内的、240mm2以内的。最大是240mm2。假如一根电缆3*120+1*90,套120mm2这一项的吗??如果是4*120+1*90的,也套120mm2吗?如果都套120mm2的,对于4*120+1*90的电缆来说,施工难度肯定要比3*120+1*90的大,重量要重,所花人工肯定要比较多。按单根芯算吗?120的和90的分别计算的话,定额中并未说明100米是以单股芯来计算的或者是以整根电缆来计算的。按电缆芯的总面积算吗?就是把电缆铜芯截面加起来,再套最大的?比如4*90+1*50和4*150+1*95,他们的截面都大于240mm2,都套240mm2的话好像也不太合适哦。
最近我们办公室里一直在讨论这问题,大家也都没有找到相关的依据,所以一直没有得出一个行得通的结果。因此拿出来,想请大家一起来讨论讨论。
2楼
不是这样的,电缆敷设定额的章节说明上有说明的
5芯电力电缆 定额*1.3系数
6芯电力电缆 定额*1.6系数
每增加1芯定额增加30%
回复
3楼
我这边的是贵州省九五安装定额,在章节上没有说明按几芯,也没有说明是按缆芯截面面积,只说了定额是按铝芯编制的,铜芯电缆敷设人工\机械均X1.4,电缆头制安人工\机械均X1.2,其他什么也没有说.由于不用全国定额,所以手头没有,也没有去看过.特来请教.
回复
4楼
我用的是2000年安徽定额,你们那边怎么还是95年的。电缆头是要*1.2 因为是铝芯的。
回复
5楼
现在全国不是2000喽,在贵州依据这一全国版的编制的晚,04年才出来,现在2004版的贵州安装定额还没有真正的实施。所以还存在这些问题。2004版的公司已经有了,因为没有时间,也还没有认真看过。
回复
6楼
全国版电缆敷设定额的章节说明上有说明的,是按3芯编制的。所以定额规定有调整系数:
5芯电力电缆 定额*1.3系数
6芯电力电缆 定额*1.6系数
每增加1芯定额增加30%
回复
7楼
按这样的话,四芯怎么办呢?是不是人工\机械\付材都分别乘以1.3啊???
回复
8楼
我们把四芯和三芯一样看待
,不用乘系数。定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的。
回复
9楼
谢谢你们!!!
回复
10楼
5芯电力电缆 定额*1.3系数
6芯电力电缆 定额*1.6系数
每增加1芯定额增加30%
回复
11楼
他们回答正确~
回复