发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
xxq88551752@co163
2006年06月29日 08:56:04
只看楼主

发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安 <B相不久又会烧>

发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,
当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安
状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安 <B相不久又会烧>
状态2是:当运行三组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外两组的A相48安 B:48安 C:48安
备注:1.因变频器多谐波可能比较大
2.每天都会烧几个保险大多是B相,A相没有烧过
3.其他生产线和冲压线的电容柜是一样的,其他生产线的电容保险不烧
4.没有烧过电容<只烧电容的保险>,全部新设备才使用半年
请各位朋友帮忙分析下各种原因.
----------------------------------------------
免费打赏
jiangyong0
2006年07月02日 10:21:14
22楼
我曾参与一个工程,发现设计院所选电容额定电压远小于供电局供电电压(410V),造成电容容性电流过大,熔段器频繁熔段。不妨检查下
回复
铁牛66
2006年07月02日 20:45:33
23楼
还是请楼主先现场测试一下吧,这种部题肯定是谐波引起的,
而且系统中是否还有较多的单相设备,造成某一相的谐波电流特别的大。
回复
lyz_jh
2006年07月02日 21:26:04
24楼
说错了,塑壳断路器不能用于此种场合吧,一是动作时间,二是短路开断能力都过不到要求.
回复
xxq88551752@co163
2006年07月06日 08:57:36
25楼
谢谢大家、其实我们测过谐波是很大的,特别是B相。
但是现在我发现烧保险的主要原因不止是谐波,而是谐波的后遗症。
如果两组电容并联运行时其中一组的B相保险烧毁,另一组的B相电流就会很高(高时80A)
公司短时间不会去解决这个问题的,请问我怎样解决这个后遗症??
回复
糊仙
2006年07月06日 09:31:39
26楼
低压电容器保护好象都使用熔断器,为什么不能用断路器?
回复
yuweizhan
2006年07月08日 22:44:10
27楼
肯定是谐波造成的了。这种情况千万不要加大保险丝,要不然会引起事故的。解决的办法加装抑制谐波电抗器(不要装一般的电抗喔!)
回复
wxw2007
2006年07月09日 08:28:56
28楼
在实际中我们也经常预到此问题,有时也分析不过来。我们现在都把NT系列熔芯改为DZ47 或C65 D型微断,到是很实用,没有再次发生事故了。
回复
ljlhbljlhb
2006年07月12日 20:01:52
29楼
那有那么复杂,就是你的实际电压与电容器的额定电压不相附造成的,换电容即可,好了给我发邮件:zhhjlhb@netease.com或者调压.
回复
ljlhbljlhb
2006年07月12日 20:04:21
30楼
问题反映上去了,公司不解决说明公司不重视,不投好了.
回复
xxq88551752@co163
2006年08月01日 11:32:11
31楼

实际电压与电容器的额定电压是相附的
回复

相关推荐

APP内打开