发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安 <B相不久又会烧>
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,
当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安
状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安 <B相不久又会烧>
状态2是:当运行三组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外两组的A相48安 B:48安 C:48安
备注:1.因变频器多谐波可能比较大
2.每天都会烧几个保险大多是B相,A相没有烧过
3.其他生产线和冲压线的电容柜是一样的,其他生产线的电容保险不烧
4.没有烧过电容<只烧电容的保险>,全部新设备才使用半年
请各位朋友帮忙分析下各种原因.
----------------------------------------------
12楼
这个问题可能经常存在。我碰到过类似情况,拖动水泵的10KV电机就地补偿电容,电容保险就经常烧掉,后来用10倍的保险安上才不烧,虽然失去保护作用,但不用经常换保险,也避免经常停机。当时分析也是谐波影响,并且电机负载很轻,也有一定影响。
回复
13楼
加装电抗器试试吧,是涌流引起的,再运行下去对电容器不好了
回复
14楼
B相总烧保险,很可能是因为B相的谐波电流大,与补偿电容发生谐振,电流被放大,超过保险丝额定电流引起.请查其谐波电流.如欲其它帮助,可与我联系.QQ:404052314,E-mail:zenglinghong123@163.com.
回复
15楼
当电容器安装工作于含有磁饱和稳压器、变频器、大型整流器、中频炉和电弧炉、直流电焊机等“谐波源”的电网上时,交 流电中就会出现高次谐波。对于n次谐波而言,电容器的电抗将是基波时的1/n,因 此,谐波对电流的影响是很厉害的。谐波的这种电流对电容器非常有害,极容易使电容器击穿引起相 间短路。考虑谐波的存在,故规定电容器的工作电流不得超过额定电流的1.3倍。必要时, 应在电容器上串联适当的感性电抗,以限制谐波电流。
多组电容器并联运行时,只要其中有一台发生了击穿,其余各台就会同时通过这一台放电。 放电能量很大,脉冲功率很高,使电容器油迅速汽化,引起爆炸,甚至起火,严重时有可能 使建筑物也遭到破坏。为防止这种事故,可在每台电容器上串联适当的电抗器或熔丝,然后并联 使用。另外,电力系统中并联补偿的电容器采用Δ结线虽有较多优点,但电容器采用Δ结线 时,任一电容器击穿短路时,将造成三相线路的两相短路,短路电流很大,有可能引起电容 器爆炸。这对高压电容器特别危险。因此高压电容器组宜接成中性点不接地星形(Y型),容 量较小时(450kvar及以下)宜接成Δ形。
低压电容器组应接成Δ形,凡低压电容器内部均装有压力隔离保护片,因低压电容器的外壳较薄,外壳变形产生的应力足以将保险片拉断,进而有效防止电容器爆炸。
回复
16楼
如多台产品的实测电流均大于1.1×(实际电压÷额定电压)×额定电流,说明现场必然存在谐波问题.
回复
17楼
以上说法各有道理,但不够全面,根据以上描述现象,既然已知电容器实际电流超过额定电流,那么就应该想到系统存在谐波,而且谐波使电容器电流放大,即使加装大级别熔断器仍然会出现以上问题,一段时间后电容器会全部损坏,因此在现有条件下,加装抑制谐波电抗器,保护电容。细节性较复杂,非此能说明白,望咨询后确定。
回复
18楼
应该是谐波造成的,的确应该尽快增设滤波装置,滤波电容器或电抗器都可以,如果有条件最好测一下;不方便的话,把有关数值给你那里的专家提供出来,让他们帮你计算出来是几次谐波,以便尽快采取措施,否则电容器可能会烧毁的。
回复
19楼
在较早的低压配电中有的无功补偿柜甚至没有保险,但电容前加大功率电阻防止谐波冲击---------
4楼提议加大一级保险也是简便而且有效的方法.
回复
20楼
加大保险丝的做法是治标不治本的做法,而且容易引起其他事故,建议加装电抗器
回复
21楼
以上各楼主分析的很有道理,但是我根据多年的电气运行经验告诉大家:主电路的保护不能选择RT系列的熔断器,因为熔断器的接触面太小,特别是在电流超过50A以上时,保险总是发热、烧毁的现象更加严重。解决方法:将RT系列的熔断器整改为DZ20-80~100A的朔壳断路器即可解决上述问题。如柜内体积不够,电抗器也可以取消。一定有用。
回复