发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
xxq88551752@co163
2006年06月29日 08:56:04
只看楼主

发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安 <B相不久又会烧>

发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,
当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安
状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安 <B相不久又会烧>
状态2是:当运行三组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外两组的A相48安 B:48安 C:48安
备注:1.因变频器多谐波可能比较大
2.每天都会烧几个保险大多是B相,A相没有烧过
3.其他生产线和冲压线的电容柜是一样的,其他生产线的电容保险不烧
4.没有烧过电容<只烧电容的保险>,全部新设备才使用半年
请各位朋友帮忙分析下各种原因.
----------------------------------------------
免费打赏
ccc678
2006年06月29日 10:10:07
2楼
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险:估计B相的谐波成分多,在B相引起电流放大.
回复
wyxsacf
2006年06月29日 10:25:33
3楼

应该就是这个问题,请楼主仔细查一下!
回复
wwq2000
2006年06月29日 10:35:49
4楼
可能是这个原因!!楼主可更换大一级保险或增加消谐设备!!
回复
xxq88551752@co163
2006年06月29日 12:13:14
5楼
今天把所有的电容轮流单组投入了一遍发现每组每相的电流都在70A左右,30KVR的电容正常的电流应该在45A左右我怀疑电容都已经坏了。(其他柜的电容单组投入是45A)
请给个意见
回复
ccc678
2006年06月29日 13:33:13
6楼
以3次谐波为主.可测量一下.
回复
xin20019
2006年06月29日 14:09:47
7楼
"(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安"
30KVA怎么会这么大电流
回复
ysxysx
2006年06月29日 17:10:24
8楼
请问是否安装有电抗器,如无,可以安装试一下 .
回复
xxq88551752@co163
2006年06月30日 08:54:59
9楼
30KVR的电容他的额定电流为43A,我想请问下电容过负载会出现什么问题?
回复
kld888
2006年06月30日 12:23:17
10楼
加组电抗器可能好一些!
回复
xingyu163
2006年06月30日 20:40:24
11楼
应该是有谐波存在。
回复