2006年06月29日 08:56:04
只看楼主

发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安 <B相不久又会烧>

发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,
当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安
状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安 <B相不久又会烧>
状态2是:当运行三组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外两组的A相48安 B:48安 C:48安
备注:1.因变频器多谐波可能比较大
2.每天都会烧几个保险大多是B相,A相没有烧过
3.其他生产线和冲压线的电容柜是一样的,其他生产线的电容保险不烧
4.没有烧过电容<只烧电容的保险>,全部新设备才使用半年
请各位朋友帮忙分析下各种原因.
----------------------------------------------
免费打赏
shaodong810524@co163
2006年08月03日 09:44:12
32楼
呵呵!!把熔断器换为微型断路器,啥事情都没有
回复
azdl0888
2006年08月06日 10:49:16
33楼
我同意21楼的意见,将熔断器改成断路器可以减少谐波产生,减少电流.不使保险发热或烧毁.
回复
bym26
2006年08月06日 22:20:30
34楼
谐波的原因?
对于高次谐波,电容器的容抗会降低,电流的加大会使电容器发热很厉害。你的电容器发热吗?
回复
4291545
2006年08月07日 10:35:56
35楼
可以肯定的说,是由于谐波造成的,预防的方法:1、加消谐器 2、加压敏电阻,千万不要做那些换大保险之类的事情
回复