本工程是一层车库,二-六层是住宅的综合住宅楼,总长64M,总宽11.9M,一层车库数为15个,一层车库是否设置消火栓,请大家帮忙分析一下,多谢!!!!
本工程是一层车库,二-六层是住宅的综合住宅楼,总长64M,总宽11.9M,一层车库数为15个,一层车库是否设置消火栓,请大家帮忙分析一下,多谢!!!!
12楼
个人感觉应该设。规范上有说明。
顺便上传汽车库设计规范。
回复
13楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范规定:
7.1.2符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:
7.1.2.1耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;
7.1.2.2Ⅳ类修车库;
7.1.2.3停车数不超过5辆的停车场。
回复
14楼
用分体墙隔开的停车库 ,并且直接对外的 ,有12个车库 ,是否需要设置消火栓 ?请高手指点!
回复
15楼
要是用防火墙隔开的停车库,每个停车库里停的车不 超过5辆的,可以不设,设灭火器即可。
汽车库、修车库、停车场设计防火规范规定:
7.1.2符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:
7.1.2.1耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;
7.1.2.2Ⅳ类修车库;
7.1.2.3停车数不超过5辆的停车场。
回复
16楼
按照车库设计规范 一层车库应该设置消火栓系统
2-6的综合住宅按照建规要求面积及高度 决定消火栓系统
二者比较取较大流量作为整个楼的消火栓流量
回复