一层车库是否设置消火栓?
mjxwin
mjxwin Lv.2
2006年06月28日 20:11:37
只看楼主

本工程是一层车库,二-六层是住宅的综合住宅楼,总长64M,总宽11.9M,一层车库数为15个,一层车库是否设置消火栓,请大家帮忙分析一下,多谢!!!!

本工程是一层车库,二-六层是住宅的综合住宅楼,总长64M,总宽11.9M,一层车库数为15个,一层车库是否设置消火栓,请大家帮忙分析一下,多谢!!!!
免费打赏
podal123
2006年06月30日 15:41:14
12楼
个人感觉应该设。规范上有说明。




顺便上传汽车库设计规范。
回复
sunroads
2006年06月30日 16:02:20
13楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范规定:
7.1.2符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:
7.1.2.1耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;
7.1.2.2Ⅳ类修车库;
7.1.2.3停车数不超过5辆的停车场。
回复
qxj2599
2009年01月13日 11:25:38
14楼
用分体墙隔开的停车库 ,并且直接对外的 ,有12个车库 ,是否需要设置消火栓 ?请高手指点!
回复
qinyingmei
2009年01月13日 15:13:21
15楼
要是用防火墙隔开的停车库,每个停车库里停的车不 超过5辆的,可以不设,设灭火器即可。
汽车库、修车库、停车场设计防火规范规定:
7.1.2符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:
7.1.2.1耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;
7.1.2.2Ⅳ类修车库;
7.1.2.3停车数不超过5辆的停车场。
回复
bigdog0412
2009年02月02日 15:47:07
16楼
按照车库设计规范 一层车库应该设置消火栓系统
2-6的综合住宅按照建规要求面积及高度 决定消火栓系统
二者比较取较大流量作为整个楼的消火栓流量