一层车库是否设置消火栓?
mjxwin
mjxwin Lv.2
2006年06月28日 20:11:37
只看楼主

本工程是一层车库,二-六层是住宅的综合住宅楼,总长64M,总宽11.9M,一层车库数为15个,一层车库是否设置消火栓,请大家帮忙分析一下,多谢!!!!

本工程是一层车库,二-六层是住宅的综合住宅楼,总长64M,总宽11.9M,一层车库数为15个,一层车库是否设置消火栓,请大家帮忙分析一下,多谢!!!!
little_strong
2006年06月29日 01:38:56
2楼
个人的意见如果是独立车位(有实墙分割)可以不设,否则还是设的好
回复
水灾
2006年06月29日 09:34:30
3楼

存车大于5辆的汽车库应设消火栓保护。
存车小于5辆的车库可在每间配置灭火器。

显然你这个工程是需要设置消火栓的。变通的方法是建筑专业将汽车库的名字改为自行车库,大家都省事。
回复
fengzhizi
2006年06月29日 10:31:47
4楼
同意楼上的~~
回复
小陈
2006年06月29日 11:37:16
5楼
不用设
回复
jianyh
2006年06月29日 11:56:25
6楼
不用设!!
回复
jingtaopeng97
2006年06月29日 14:14:07
7楼
小于或等于50个为Ⅳ类车库,小于5辆的可以不设消防给水。你已经超过5辆小于50辆还是要设消火栓给水。
车库的消防给水管道的压力应保证在消防用水量达到最大时,最不利点水枪充实水柱不应小于10米。当室外消防给水采用抵押给水系统时,管道内的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。
Ⅳ类车库的用水量不应小于5L/S,且保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。
回复
jingtaopeng97
2006年06月29日 14:16:09
8楼
另外根据综合楼的定义:有两种以上使用功能的建筑。
回复
zcyli520
2006年06月29日 15:51:10
9楼
应该要设室内消火栓!
回复
shi-tou
2006年06月29日 18:12:22
10楼
不用设,只设干粉灭火器
回复
nick_wujq
2006年06月30日 12:38:42
11楼
回复