2011年09月05日 09:28:47
来自于通风排烟
只看楼主

如题 水泵房,算不算是规范所说的经常有人停留的地方,需要排烟吗

如题 水泵房,算不算是规范所说的经常有人停留的地方,需要排烟吗
免费打赏
eyadin_5
2011年09月13日 16:19:16
32楼
生活还是消防用的,生活就通风可以了的
回复
wfxjwang
2011年09月13日 17:20:52
33楼
这个问题有争议;按当地图审要求吧
回复
xuqing15
2011年09月14日 09:09:42
34楼
需要的.因为你在地下室
回复
mingtian0363
2011年09月14日 14:21:31
35楼
奇怪了

为什么我们一直不做排烟
因为水泵房现在的做法就是不需要排烟的 只做通风
回复
陈大亮
2019年06月04日 21:51:37
36楼
地下泵房,电制冷机房、换热站我认为可以不设排烟,但通风一定要设的
回复
陈大亮
2019年06月04日 22:42:55
37楼
学习了,不错
回复
王铜
2019年06月05日 07:32:31
38楼
水泵房可燃物很少,一般情况不用设置排烟,做好通风就行。
回复
鱼藏水
2019年06月15日 09:45:02
39楼
水泵房平时没人吧
回复
231认为
2021年04月27日 15:20:58
40楼

防火规范   8.4.1

本条为强制性条文。火灾自动报警系统能起到早期发现和通报火警信息,及时通知人员进行疏散、灭火的作用,应用广泛。本条规定的设置范围,主要为同一时间停留人数较多,发生火灾容易造成人员伤亡需及时疏散的场所或建筑;可燃物较多,火灾蔓延迅速,扑救困难的场所或建筑;以及不易及时发现火灾且性质重要的场所或建筑。该规定是对国内火灾自动报警系统工程实践经验的总结,并考虑了我国经济发展水平。本条所规定的场所,如未明确具体部位的,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统。

也就是说电无需设烟感,请问设消防风机靠啥启动?防排烟是为了人员的疏散,一般无人值守排烟为了谁。

回复
陆庭侯
2021年05月10日 16:37:38
41楼

仅仅是水泵房的话,是不需要做消防排烟的(但确实有些地方要求水泵房做排烟,也只能按地方规定,地标确实须要严于国标),因为:水泵房确实属于可燃物不多的场所、甚至在GB50098-2009中4.1.1-2条文“ 水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内; ”,在GB51298-2018中4.2.2条文“ 消防水泵房、污水和废水泵房、厕所、盥洗、茶水、清扫等房间的建筑面积可不计入所在防火分区的建筑面积。 ”综上可以看出,水泵房属于可燃物不多(甚至是无)的场所。那么,水泵房需要经常有人停留么?常规情况下不属于,无人需要在水泵房内值班。

但若里面除了水泵、还要有其他设备,就能定义为水泵房了,而应该按其他设备房的通风要求:如制冷机房按GB50736-2012中的6.3.7条文设置事故通风系统。

回复