如题 水泵房,算不算是规范所说的经常有人停留的地方,需要排烟吗
如题 水泵房,算不算是规范所说的经常有人停留的地方,需要排烟吗
22楼
不用排烟,我们一直都是这么做的。如果从最严格的话,地下室所有的房间都是有人的,要不就不用设房间了,但是不需要这么严格。
这么常见的房间,条文说明里面都没列举,说明不属于经常有人的房间。
回复
23楼
一般是不设置的
回复
24楼
理解问题,水泵房的一般不用做排烟的。但有些设计师就喜欢做。
回复
25楼
排烟的目地是什么?维护人员对地形十分熟悉!
回复
26楼
这个推荐最好做了,免得你过图审和消费再加就麻烦了
回复
27楼
不用排烟的吧
回复
28楼
地下室水泵房我都不设置排烟的,只需做好通风就可以了。审图的也从来没有提到排烟的问题。
回复
29楼
地下室水泵房属于非人员长期停留区域,可不设排烟,做好通风就成。个人见解
回复
30楼
地下泵房,电制冷机房、换热站我认为可以不设排烟,但通风一定要设的!
回复
31楼
从规范上看,没有说明.况且那550m2的水泵房一般只有维护人员进去,没什么人流通,因此,可以不用设的
回复