调查报告:一般水泵接合器接入自喷管网时是接在湿式报警阀前的(按流量方向),您认为可
痴弦笙
痴弦笙 Lv.7
2003年06月30日 16:00:33
只看楼主

标题:一般水泵接合器接入自喷管网时是接在湿式报警阀前的(按流量方向),您认为可以接到阀后吗?(2003年6月25日) 应该接到阀前 57% 57票 应该接到阀后 18% 18票 阀前阀后都可以 25% 25票 总票数:100票

标题:一般水泵接合器接入自喷管网时是接在湿式报警阀前的(按流量方向),您认为可以接到阀后吗?(2003年6月25日)
应该接到阀前 57% 57票
应该接到阀后 18% 18票
阀前阀后都可以 25% 25票
总票数:100票

免费打赏
ocm-21th
2003年06月30日 23:26:32
2楼
在前面
回复
mario
2003年07月01日 10:36:04
3楼
为什么要在前面?
等接合器开始起作用时说明消防队已经到现场了,为什么还要经过报警阀呢?
应该是前后均可,最好在后,以减小水头损失。
回复
waterismoney
2003年07月01日 10:45:32
4楼
不知消防队是啥子意见?
回复
半滴水
2003年07月01日 14:22:14
5楼
一个报警阀时,可前可后。
多个报警阀时,只能在前,应为报警阀有止回功能。
回复
alaxyin
2003年07月01日 20:40:32
6楼
同意楼上
一个报警阀可直接接近系统,两个以上要接在阀前
回复
zhouwenzhuang
2003年07月03日 14:01:46
7楼
好象接合器是和报警阀并联的吧,也就是说在阀后吧。
回复
shenye
2003年07月04日 11:04:15
8楼
不同意楼上的意见。我同意楼楼上的意见
回复
枫松柏
2003年07月04日 11:52:01
9楼
一个报警阀可直接接近系统,两个以上要接在阀前,同意这个观点
回复
飞天
2003年07月05日 17:07:00
10楼
如果是可重复使用的喷淋系统,不设在湿报阀前,系统如何正常使用?
回复
ydh1981
2003年07月05日 21:32:54
11楼
本人认为在阀前,先自喷管网投入使用,然后消防队用水泵接合器增加管网压力。而且可以减少湿式报警阀的阻力
回复

相关推荐