标题:一般水泵接合器接入自喷管网时是接在湿式报警阀前的(按流量方向),您认为可以接到阀后吗?(2003年6月25日) 应该接到阀前 57% 57票 应该接到阀后 18% 18票 阀前阀后都可以 25% 25票 总票数:100票
标题:一般水泵接合器接入自喷管网时是接在湿式报警阀前的(按流量方向),您认为可以接到阀后吗?(2003年6月25日)
应该接到阀前 57% 57票
应该接到阀后 18% 18票
阀前阀后都可以 25% 25票
总票数:100票
2楼
在前面
回复
3楼
为什么要在前面?
等接合器开始起作用时说明消防队已经到现场了,为什么还要经过报警阀呢?
应该是前后均可,最好在后,以减小水头损失。
回复
4楼
不知消防队是啥子意见?
回复
5楼
一个报警阀时,可前可后。
多个报警阀时,只能在前,应为报警阀有止回功能。
回复
6楼
同意楼上
一个报警阀可直接接近系统,两个以上要接在阀前
回复
7楼
好象接合器是和报警阀并联的吧,也就是说在阀后吧。
回复
8楼
不同意楼上的意见。我同意楼楼上的意见
回复
9楼
一个报警阀可直接接近系统,两个以上要接在阀前,同意这个观点
回复
10楼
如果是可重复使用的喷淋系统,不设在湿报阀前,系统如何正常使用?
回复
11楼
本人认为在阀前,先自喷管网投入使用,然后消防队用水泵接合器增加管网压力。而且可以减少湿式报警阀的阻力
回复