由于项目负一层封顶,而设备还未到货,请教高手:能否将热泵主机拆解后进场组装?
由于项目负一层封顶,而设备还未到货,请教高手:能否将热泵主机拆解后进场组装?
2楼
我的可以 联系我514647348
回复
3楼
可以 提前跟工厂说好 不用打压到现场 组装好后在打压调试
回复
4楼
最好不要!设备出厂前都是检测过的,重新装机后是需要测试的。
回复
5楼
回复
6楼
需要重新测试性能的。
回复
7楼
可以拆,但是话费的成本高啊。
可以跟业主商量,暂时预留一个吊装孔。
回复
8楼
可以 不过要重新测试吧
回复
9楼
去问厂家,不能自己做主拆卸。
回复
10楼
可以拆,不过最好要求厂家技术员到场协助。
回复
11楼
回复