TN-C系统铠装电缆穿钢管,铠装钢带和钢管均可靠接地,会有涡流吗?
qxq98
qxq98 Lv.4
2011年08月31日 23:47:39
只看楼主

现在有一个外线工程,电源从电杆上引下来,电源为TN-C接地系统,经过50米后接区域总配电箱,PEN线在此重复接地。问题是这50米电缆用的是铠装电缆穿金属管。这根电缆三相肯定不平衡,请问大家,铠装钢带和钢管均可靠接地后,还会产生涡流吗?如果仅铠装钢带可靠接地,钢管没有接地,钢管上会产生涡流吗?

2011年09月01日 04:53:34
2楼
TN-C系统,楼主用的电缆是单芯的还是三芯的、四芯的?如果三相和PEN都穿入同一根钢管,还有必要考虑涡流问题吗?当然电缆铠装和钢管接地是必须做的。
回复
a13901458888
2011年09月01日 07:26:21
3楼
选用了带钢铠的电缆对涡流来说穿不穿钢管是一样的
回复
qxq98
2011年09月01日 14:04:17
4楼
四芯电缆,但是PEN线在区域总配电箱处重复接地了,这样一来,三相不平衡的PEN电流岂不是大部分从大地回到中性点了吗?所以PEN线返回中性点的电流就非常小(重复接地了);这样一来电缆三相不平衡电流矢量和必定不等于零,如果穿钢套管敷设就有电涡流。但由于铠装对电磁场的屏蔽作用,产生的涡流会非常小。
求高人指教,我这样理解的对吗?
回复
asmdl
2011年09月01日 23:20:14
5楼



你的理解南辕北辙了,一个是PEN线阻抗一个是接地阻抗,哪个大哪个小,你算算,然后就知道有多少电流从接地端回到电源端了

[ 本帖最后由 asmdl 于 2011-9-1 23:22 编辑 ]
回复
z.j1230
2011年09月02日 00:01:17
6楼
不确定,不发表意见
回复
tnc
2011年09月05日 10:52:44
7楼
楼主的问题是个问题,虽然阐述的理由有所偏差。

最基本的原则是因为有2处重复接地了,原PEN线的不平衡电流,必然要被2处接地所构成的回路分走一部分,这样,铠装电缆的各芯线矢量和就不是零,会有涡流产生,只是工程上需要考虑这个问题吗?也在疑问中!
回复

相关推荐

APP内打开