消火栓布置
byh
byh Lv.2
2003年06月23日 17:33:50
只看楼主

请教各位给排水工程师,消火栓的布置要根据防火门的分隔来布置吗?,就是说消火栓在灭火时,水龙带不能穿越防火门。我们这边的消防建审部门必须要我们这样做,他们说消防水带穿防火门时,防火门就失去作用。但如果按照他们的意见,整栋楼将会到处是消火栓,请问各位同行有谁碰到这种情况,或是你们当地有没有这样的规定?谢谢!!!

2003年06月25日 13:56:33
12楼
byh 好看吗?到处都是消火栓啊~
回复
scotte
2003年06月25日 14:10:49
13楼
好看?我们水专业可不能管那个~要是建筑里一个水管都没有搞建筑的才高兴那
回复
byh
2003年06月25日 19:49:16
14楼
我也没办法啊!这可是消防建审的意见!!根据规范的要求24层的塔式住宅是不能装双栓的。
回复
bjx
2004年08月12日 01:21:58
15楼
我也遇到这样的问题,在每层车间的楼梯间内设了一消火栓,楼梯间是用防火门与车间分隔的,消防部门提出规范里说封闭楼梯间内是不能设消火栓的,郁闷,翻烂了规范也没见这条@@@@@@@@@@!@
回复
gjx_foshan
2004年08月12日 11:49:42
16楼
消火栓设在封闭楼梯间起什么作用呢?不要死扣规范,地下室的消防箱不需要带卷盘
回复
daie317
2004年08月12日 15:36:51
17楼
to:byh
根据《高规》7.4.2十八层及十八层以下的,每层不超过8户,建筑面积不超过650m2的塔式住宅若设两根消防立管有困难时,可设一根立管,但必须采用双阀双出口消火栓
回复
daie317
2004年08月12日 15:59:39
18楼
to:byh
根据《高规》7.4.2十八层及十八层以下的,每层不超过8户,建筑面积不超过650m2的塔式住宅若设两根消防立管有困难时,可设一根立管,但必须采用双阀双出口消火栓
回复
sunhouying
2009年03月13日 14:41:06
19楼
对啊,塔式的可以用双栓,这样就避免了每层那么多箱了
回复
xuwenjunxf
2009年03月13日 15:11:32
20楼
关于消火栓问题,根据建规
8.4.5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;

8.4.6 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25m;

一般 应能保证 2只消火栓水枪到达其建筑内任何位置不超过25m
回复
zp_ks
2009年03月16日 08:20:38
21楼
消火栓设置不能穿越防火分区,防火规范上有说明
回复