请教各位给排水工程师,消火栓的布置要根据防火门的分隔来布置吗?,就是说消火栓在灭火时,水龙带不能穿越防火门。我们这边的消防建审部门必须要我们这样做,他们说消防水带穿防火门时,防火门就失去作用。但如果按照他们的意见,整栋楼将会到处是消火栓,请问各位同行有谁碰到这种情况,或是你们当地有没有这样的规定?谢谢!!!
byh 好看吗?到处都是消火栓啊~
回复
13楼
好看?我们水专业可不能管那个~要是建筑里一个水管都没有搞建筑的才高兴那
回复
14楼
我也没办法啊!这可是消防建审的意见!!根据规范的要求24层的塔式住宅是不能装双栓的。
回复
15楼
我也遇到这样的问题,在每层车间的楼梯间内设了一消火栓,楼梯间是用防火门与车间分隔的,消防部门提出规范里说封闭楼梯间内是不能设消火栓的,郁闷,翻烂了规范也没见这条@@@@@@@@@@!@
回复
16楼
消火栓设在封闭楼梯间起什么作用呢?不要死扣规范,地下室的消防箱不需要带卷盘
回复
17楼
to:byh
根据《高规》7.4.2十八层及十八层以下的,每层不超过8户,建筑面积不超过650m2的塔式住宅若设两根消防立管有困难时,可设一根立管,但必须采用双阀双出口消火栓
回复
18楼
to:byh
根据《高规》7.4.2十八层及十八层以下的,每层不超过8户,建筑面积不超过650m2的塔式住宅若设两根消防立管有困难时,可设一根立管,但必须采用双阀双出口消火栓
回复
19楼
对啊,塔式的可以用双栓,这样就避免了每层那么多箱了
回复
20楼
关于消火栓问题,根据建规
8.4.5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;
8.4.6 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25m;
一般 应能保证 2只消火栓水枪到达其建筑内任何位置不超过25m
回复
21楼
消火栓设置不能穿越防火分区,防火规范上有说明
回复