遇到这样个项目。防烟楼梯,前室,合用前室。均不能自然排烟。总共22层,4层以上是防烟楼梯和合用前室,4层以下变成了防烟楼梯和前室,以及消防电梯前室。请问大家一般如何处理?
遇到这样个项目。防烟楼梯,前室,合用前室。均不能自然排烟。总共22层,4层以上是防烟楼梯和合用前室,4层以下变成了防烟楼梯和前室,以及消防电梯前室。请问大家一般如何处理?
2楼
防烟楼梯间单独做22层的防烟设计,合用前室再添一个风井做加压送风井。4层以下的前室因为对楼梯间做了防烟,根据手册可以不用再加风口。如果能传个图就好了,因为不了解真实情况所以提供一个建议仅供参考。
回复
3楼
防烟楼梯间做一机械加压送风系统,合用前室(4层以下为前室)做一机械加压送风系统。
回复
4楼
还行
儿童餐椅
http://www.ertongcanyi.com
爱拉芳生活资讯
http://www.ailafang.com
淘店联盟
http://www.taodlm.com
爱阅小说
http://www.kebilai.com
上海牌手表
http://www.kuaidiai.com
最新电影网
http://www.zxfilms.com
韩版大码女装
http://www.dudubobo.net
保健拖鞋
http://www.ituoxie.net
民族风女装
http://www.mianhuaji.com
喜喜时尚女装
http://www.xixi2008.com
卡王无线网卡
http://www.ertao.net
网店镜像推广系统
http://www.taowoxiai.com
家居用品
http://www.gaozun.net/
斯米尔官网
http://www.simier.net
老上海手表
http://www.ishoubiao.net
回复
5楼
大家回答的都非常好,谢谢你们!大家回答的都非常好,谢谢你们!
回复
6楼
最后我这样做了,就在防烟楼梯间做了个井,加大风量,在合用前室做了个井加大风量,因为多做井出来场地建筑好像比较困难。
回复
7楼
我就是考虑到风量的问题,按照防烟楼梯间前室不送风来弄的话,风量相对于上面来说会偏大。
回复
8楼
路过学习啦,我也不知道怎么做合适,但是觉得一楼说的挺好!
回复
9楼
我看你的图,发现你上面几层是楼梯前室和楼梯前室一起的。所以被成为合用前室,4层之后被封堵起来了,应该是变成了消防前室,不过消防前室也要加压的,你的做法没错,可以。
回复
10楼
如果不是超过50m的公建或超过100m的居住建筑,此前室可以不用做正压送风!N层以上的合用前室和防烟楼梯间跟N层以下一样做。
参照高规,如果防烟楼梯间和前室不满足自然排烟条件,则可只在防烟楼梯间做正压送风,前室不送风,当然这个前提是不超过50m的公建或不超过100m的居住建筑。