防烟楼梯N层上是前室,N层下是合用前室?
jship
jship Lv.4
2011年08月30日 09:48:05
来自于通风排烟
只看楼主

遇到这样个项目。防烟楼梯,前室,合用前室。均不能自然排烟。总共22层,4层以上是防烟楼梯和合用前室,4层以下变成了防烟楼梯和前室,以及消防电梯前室。请问大家一般如何处理?

遇到这样个项目。防烟楼梯,前室,合用前室。均不能自然排烟。总共22层,4层以上是防烟楼梯和合用前室,4层以下变成了防烟楼梯和前室,以及消防电梯前室。请问大家一般如何处理?
免费打赏
qiong1963
2011年08月30日 14:27:02
2楼
防烟楼梯间单独做22层的防烟设计,合用前室再添一个风井做加压送风井。4层以下的前室因为对楼梯间做了防烟,根据手册可以不用再加风口。如果能传个图就好了,因为不了解真实情况所以提供一个建议仅供参考。
回复
whwkt
2011年08月30日 17:05:12
3楼
防烟楼梯间做一机械加压送风系统,合用前室(4层以下为前室)做一机械加压送风系统。
回复
yykhtdghdc
2011年08月30日 17:42:03
4楼
还行
儿童餐椅 http://www.ertongcanyi.com 爱拉芳生活资讯 http://www.ailafang.com 淘店联盟 http://www.taodlm.com 爱阅小说 http://www.kebilai.com 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com 最新电影网 http://www.zxfilms.com 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com
家居用品 http://www.gaozun.net/ 斯米尔官网 http://www.simier.net 老上海手表 http://www.ishoubiao.net
回复
农民
2011年08月30日 17:49:21
5楼
大家回答的都非常好,谢谢你们!大家回答的都非常好,谢谢你们!
回复
jship
2011年08月31日 08:54:21
6楼
最后我这样做了,就在防烟楼梯间做了个井,加大风量,在合用前室做了个井加大风量,因为多做井出来场地建筑好像比较困难。
回复
jship
2011年08月31日 08:56:23
7楼
我就是考虑到风量的问题,按照防烟楼梯间前室不送风来弄的话,风量相对于上面来说会偏大。
回复
wanglina3
2011年09月02日 10:48:05
8楼
路过学习啦,我也不知道怎么做合适,但是觉得一楼说的挺好!
回复
zengtaiwu
2011年09月02日 17:18:05
9楼
我看你的图,发现你上面几层是楼梯前室和楼梯前室一起的。所以被成为合用前室,4层之后被封堵起来了,应该是变成了消防前室,不过消防前室也要加压的,你的做法没错,可以。
回复
杉木52013114
2011年09月02日 17:18:42
10楼
如果不是超过50m的公建或超过100m的居住建筑,此前室可以不用做正压送风!N层以上的合用前室和防烟楼梯间跟N层以下一样做。
参照高规,如果防烟楼梯间和前室不满足自然排烟条件,则可只在防烟楼梯间做正压送风,前室不送风,当然这个前提是不超过50m的公建或不超过100m的居住建筑。