钢筋混凝土管道上需要加设一个阀门,请教各位一下连接方式是怎么样的呢,另外埋地的砼管道加什么形式的阀门比较好呢d300—d500的管径,蝶阀或者是闸阀?
钢筋混凝土管道上需要加设一个阀门,请教各位一下连接方式是怎么样的呢,另外埋地的砼管道加什么形式的阀门比较好呢d300—d500的管径,蝶阀或者是闸阀?
2楼
自己先顶一下,有路过的朋友希望能解决我的问题。谢了
回复
3楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
[
本帖最后由 dohuhh 于 2011-9-2 11:54 编辑 ]
回复
4楼
用一个检查井过渡一下,管道换成钢管家可以加阀门,加闸阀。
回复
5楼
水泥管道装阀门,必须在阀门前后先装上铸铁短管(带法兰),再与阀门连接即可。
输送介质为污水不能用碟阀,大管最好用闸阀。