电梯洞口连梁高度怎么改小?
池运发
池运发 Lv.9
2011年08月28日 10:46:40
只看楼主

住宅电梯:层高2.8m,连梁做成0.8m高,洞口才2m,已经施工好了,现在想改连梁高度,把洞口改为2.2m,连梁只能有0.6m高怎么处理?请有识之士帮助解答,谢谢!

住宅电梯:层高2.8m,连梁做成0.8m高,洞口才2m,已经施工好了,
现在想改连梁高度,把洞口改为2.2m,连梁只能有0.6m高
怎么处理?

请有识之士帮助解答,谢谢!
免费打赏
池运发
2011年08月28日 17:27:11
2楼
顶起来,等待回应中…
回复
lvzuanshi
2011年08月28日 21:44:31
3楼
该不了了。。。。。。
回复
tt-ljq
2011年08月29日 09:28:36
4楼
一般电梯井的连梁跨度都很小,你试下用打掉后的高度算下钢筋要求,然后复核下打掉后的那个截面的底筋(原设计时的腰筋)是否满足正常使用,连梁剪切变形为主,正常使用状态由于荷载小,跨度小应该有2条12都足够了。不够就打掉后加固罗。那当然,不打就最好了
回复
池运发
2011年08月29日 11:20:24
5楼

谢谢!
回复
xingkaihu
2011年08月29日 14:53:11
6楼
坐等高人指点。
回复
zhhz89
2011年08月29日 15:27:02
7楼
把洞口改大,用墙锯据掉连梁的下部20~40公分,再通过计算在需要的位置植筋,植筋数量为按600高度计算的连梁需要的配筋。再补浇混凝土。再用钢板外包此梁。
回复
nzp2005
2011年08月29日 15:54:03
8楼
拆掉多余部分,下面粘钢加固
回复
fengbojiang3000
2011年08月29日 18:31:00
9楼
打掉一部分后植筋.
回复
yaslean
2011年08月30日 00:13:25
10楼
加固,把梁底筋割掉,贴钢板或碳纤维补强。
回复
kayllen
2011年08月30日 00:24:01
11楼
直接做200*300的普通梁得了。
回复

相关推荐

APP内打开