我要疯了兄弟们 我理解不上去了啊 !!
askmesome
askmesome Lv.2
2011年08月25日 15:41:49
来自于通风排烟
只看楼主

规范中的两条:8.4.2.1担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m³ / h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m³ / h)。 8.4.2.2负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m ³/h计算。根据这两条,假设排烟分区甲、乙、丙三个分区,甲面积100㎡、乙面积120㎡、丙面积140㎡,那么负担3个分区管段的总排烟量计算 是应该:A 140*120 ?

规范中的两条:
8.4.2.1担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m³ / h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m³ / h)。
 8.4.2.2负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m ³/h计算。
根据这两条,假设排烟分区甲、乙、丙三个分区,甲面积100㎡、乙面积120㎡、丙面积140㎡,
那么负担3个分区管段的总排烟量计算 是应该:A 140*120 ?
B 100*60+120*60+140*60 ?
哪个啊????? 还是另外还有什么????

[ 本帖最后由 askmesome 于 2011-8-25 19:51 编辑 ]
免费打赏
lanying301
2011年09月01日 17:23:16
32楼
140*120,一套排烟系统负责一个防烟分区就按60的指标算,如果是一套排烟系统负责两个及两个以上的防烟分区那就得按最大防烟分区120的指标算了,条文说明里的那道例题讲的很清楚
回复
w562696083
2011年09月02日 14:13:53
33楼
规范后面条文说明专门有类似这样的例子,好好看看...
回复
zengtaiwu
2011年09月02日 16:49:47
34楼
肯定是A
然后对于防烟分区的划分,依据8.4.2.1里面说的。单台风机的最小排烟量不应小于7200M 3/h,则就是最小Hmin=7200/60=120m2,最小是120平米,对于单个防火分区,防烟分区也有最大的划分,依据图纸,机房的位置,多想就有了。
回复
wdb00518
2011年09月04日 00:37:23
35楼
建规是地上无外窗或设固定窗的房间300m2以上排烟,高规中的此类房间面积是100m2以上排烟。超过20m的内走道排烟可能少到只有规范规定的7200m3/h。