我要疯了兄弟们 我理解不上去了啊 !!
askmesome
askmesome Lv.2
2011年08月25日 15:41:49
来自于通风排烟
只看楼主

规范中的两条:8.4.2.1担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m³ / h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m³ / h)。 8.4.2.2负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m ³/h计算。根据这两条,假设排烟分区甲、乙、丙三个分区,甲面积100㎡、乙面积120㎡、丙面积140㎡,那么负担3个分区管段的总排烟量计算 是应该:A 140*120 ?

规范中的两条:
8.4.2.1担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m³ / h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m³ / h)。
 8.4.2.2负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m ³/h计算。
根据这两条,假设排烟分区甲、乙、丙三个分区,甲面积100㎡、乙面积120㎡、丙面积140㎡,
那么负担3个分区管段的总排烟量计算 是应该:A 140*120 ?
B 100*60+120*60+140*60 ?
哪个啊????? 还是另外还有什么????

[ 本帖最后由 askmesome 于 2011-8-25 19:51 编辑 ]
免费打赏
xiaotang1984
2011年08月29日 14:21:41
22楼
肯定选A。
绝对没错!
回复
qq1943
2011年08月30日 08:37:25
23楼
A 140*120 有这么小的防烟分区么
回复
农民
2011年08月30日 14:08:04
24楼
有的,比如内走道排烟,每层做一个防烟分区。再比如地下室的多个设备房及公用空间,都会出现这样的情况。哥们不要钻牛角,搂主只不过是一个例题罢了。大家只需要依据规范的条文进行判断即可,不必太较真。
回复
freeants
2011年08月30日 14:31:13
25楼
20#楼的回答好,这样理解就木问题了。
回复
sanwhy
2011年08月30日 16:26:35
26楼
强顶你一下!说得好
回复
sandseaoys
2011年08月31日 16:53:55
27楼
有的,比如内走道排烟,每层做一个防烟分区。再比如地下室的多个设备房及公用空间,都会出现这样的情况。哥们不要钻牛角,搂主只不过是一个例题罢了。大家只需要依据规范的条文进行判断即可,不必太较真。
回复
wenjg214
2011年09月01日 10:17:56
28楼
我也不明白,谁能说详细点啊。
回复
shaynewardy
2011年09月01日 15:36:40
29楼
A
防烟是确保排烟量足够。
负担多个区时,确保最大分区发生火灾是排烟量足够。
回复
wangj2006
2011年09月01日 15:54:33
30楼

建规是地上无外窗或设固定窗的房间300m2以上排烟,高规中的此类房间面积是100m2以上排烟。超过20m的内走道排烟可能少到只有规范规定的7200m3/h。
回复
wangj2006
2011年09月01日 16:26:11
31楼

建规是地上无外窗或设固定窗的房间300m2以上排烟,高规中的此类房间面积是100m2以上排烟。超过20m的内走道排烟可能少到只有规范规定的7200m3/h。
回复

相关推荐

APP内打开