如题。我们这里都这么做。与门头百叶窗形成空气对流。问题是这么做的话,这门还是乙级防火门吗?

如题。我们这里都这么做。与门头百叶窗形成空气对流。问题是这么做的话,这门还是乙级防火门吗?
免费打赏
dsy123456
2006年06月22日 14:41:07
2楼
可以的,通风用的。
回复
mmhwe
2006年06月22日 17:10:30
3楼


这个问题我是这么理解的:
变压器室的门之所以做成防火门,主要是为了防止在变压器起火后,门不致被引燃而导致事态恶化,主要强调的是门自身的耐燃性,而不是门对火势的阻隔作用,这样一来门子的耐火极限只要能达到0.9h就行了,而在门上开两个通风孔后门子的耐火极限还是很容易达到0.9h的。
不知理解的对不,大家认为呢
回复
加肥猫
2006年06月22日 18:25:42
4楼

可以,通风用,但要考虑事故漏油
回复
s9
2006年06月22日 21:42:37
5楼
这是个问题,是工程实际和规范有点不一致的问题。

所以。。。小声点,别让审图的知道,要不然不好改。呵呵。
回复
fssscdq
2006年06月26日 15:25:02
6楼
谢谢大家的指点。
回复
wjy_29
2006年06月26日 16:41:20
7楼
一直对这类问题不明,今天有学习了点知识!