住宅(一、二层为商业网点)需要设消火栓吗
yaojin1980116
2006年06月22日 13:46:52
只看楼主

一、二层为门面房,每个门面房一楼和二楼为一户,内部自带楼梯,三到六层为单元式住宅,请问要不要做室内消火栓,以哪条 规范为准?

一、二层为门面房,每个门面房一楼和二楼为一户,内部自带楼梯,三到六层为单元式住宅,请问要不要做室内消火栓,以哪条 规范为准?
免费打赏
gpechj02
2006年06月28日 22:30:32
52楼

以建规的条文为准,后面的那个表只是你按前面的条文要设室内消火栓系统了,才去查那个表,跟喷规一样的道理,建规的条文是纲。这个问题已经有很多人在问,专家及消防大队的解释都是规范没有矛盾,他们的解释都是如此。如果套不上建规里条文8.4.1中的第1~4、6,统统套第五条“...体积大于一万立方的其他民用建筑...”。
回复
fire-119
2006年06月29日 09:47:12
53楼
虽然设置比较麻烦,也不容易达到美观。但规范没有说可以不设啊!!!
回复
jingtaopeng97
2006年06月29日 14:22:08
54楼
不用说肯定是要上消防了!
回复
fjl_114836907
2006年06月29日 21:50:11
55楼
我现在也做一个一、二层是商铺,三、四层是住宅的设计,我就是在一、二层设置了消火栓,三、四层没设置,不知道这样做合理吗?总的建筑面积3800m2,每层有900m2多
回复
podal123
2006年06月29日 23:11:57
56楼



个人感觉,应该可以。。
回复
wyhhxx2008
2009年04月12日 18:05:32
57楼
引用:
以下是引用nuoren在2006-06-23 16:53:11.0发表的内容:
应该设置的。
这个不应该按照底层设有商业网点的住宅,应该按照综合楼考虑。
回复