一、二层为门面房,每个门面房一楼和二楼为一户,内部自带楼梯,三到六层为单元式住宅,请问要不要做室内消火栓,以哪条 规范为准?
一、二层为门面房,每个门面房一楼和二楼为一户,内部自带楼梯,三到六层为单元式住宅,请问要不要做室内消火栓,以哪条 规范为准?
42楼
要
回复
43楼
我遇到,设了消火栓。
回复
44楼
我最近做了几栋和楼主一样的住宅,问了消防部门,说不用设。
各地方的要求不一样,建议问问当地消防。
回复
45楼
防火规范上写的很清楚,底层是商业网点的要设消火栓,
回复
46楼
应该要设置.并且层层要设.
回复
47楼
这个建筑要设置消火栓,同意5楼的做法,我在实际之中也是这么做的!
回复
48楼
要设,建规8.4.1底层设商业网点的单元式住宅要设消火栓。我们设计都要设。
回复
49楼
应该是商住楼,可建规8.5.2表中没有这一项。按其他建筑算?
回复
50楼
我很晕,真是仁者见仁呀。建规8.4.1第四条:超过7层的单元式住宅……应该是至少8层吧。可8.5.2表中住宅一项7~9层层要5L/s的流量?
建议大家表达自己的观点时,说明理由根据,最好引用相关规范(毕竟规范是参考的根本嘛,注明那一款最好。共同学习)。毕竟规范有些地方并不全面,有些语句表达暧昧,令人无从下手,特别是没做过新工程的新手
回复
51楼
一栋建筑一般是统一的来做消防吧,还没见规范里又说分别按不同情况来作的。喷淋除外。
回复