只有地下一层车库,地下一层防烟楼梯间和合用前室风量我选18000和16800,有人说我的风量还不够,我合用前室2个门,楼梯间一个门,面积是2㎡一个门,说风量不够的依据?
只有地下一层车库,地下一层防烟楼梯间和合用前室风量我选18000和16800,有人说我的风量还不够,我合用前室2个门,楼梯间一个门,面积是2㎡一个门,说风量不够的依据?
2楼
合用前室两个门,按规范表格中风量13000*1.5=19500,所以有人说你风量不够。
回复
3楼
我理解规范是这样的:我现在是单扇门,1m*2m,前室2个,规范上说单扇门按0.75风量系数算,后面那句又说2个出口,风量又乘1.5~1.75的系数,那么我理解成:前室送风量是13000*0.75*1.5=14625?楼梯间取18000风量没问题了?
[
本帖最后由 john3218 于 2011-8-23 15:44 编辑 ]
回复
4楼
这里还有个问题,规范门是1.6*2m,那么如果是1.2*2米的双开门,是不是需要按比例折算风量呢还是直接选用规范风量。
回复
5楼
如果合用前室是单扇门,风量就应该可以了。
回复
6楼
我的个人建议是可以考虑按门的开启面积进行折算。同时,还需要核算门洞风速不小于0.7m/s。