紧急求救!!水泵高于水池时泵管路的设置问题
pol3star
pol3star Lv.2
2006年06月21日 22:39:18
只看楼主

我现在的项目上,消防水池为地下水池,泵房设置在水池正上方,就是说水泵吸水通过两根伸入水池的立管来吸水;设计院设计了两个引水罐,我看的有点怪怪的。请问各位在碰到这种情况时,一般是怎么个做法?请参考附件图纸。先谢过啦!!

我现在的项目上,消防水池为地下水池,泵房设置在水池正上方,就是说水泵吸水通过两根伸入水池的立管来吸水;设计院设计了两个引水罐,我看的有点怪怪的。请问各位在碰到这种情况时,一般是怎么个做法?
请参考附件图纸。先谢过啦!!

1150900746370.jpg

免费打赏
qbtfgf
2006年06月26日 09:55:57
32楼
可能设计院计算过满足最不利点水压的要求所以加2个水罐就足够了!!
回复
hujl2001
2006年06月26日 11:25:11
33楼
有条件的话,使用液下泵是一个不错的选择,比用真空吸水罐保险。
回复
小陈
2006年06月26日 17:27:03
34楼
最好不用真空引水罐,
回复
aann1234567
2006年06月26日 19:31:55
35楼
采用液下水泵么,各厂家都有针对这种情况的水泵,我觉得采用真空引水罐没有必要...
回复
pol3star
2006年09月13日 12:52:52
36楼
谢谢大家;同时很惭愧,因为这个帖子发的很早,而之后我一直没有上线回来看看;真是不好意思。今天看了一下有这么多的回复,真是感谢大家。
回复
saerka_rock
2006年09月13日 16:13:51
37楼
我用过蜗轮消防泵……