13楼
如果经过计算,楼板能承受水泵的运行重量,并有安全系数是可以安装在楼板上的,但是要按规范做一个基础并做好减震。
回复
14楼
只要承重满足就可以了(让结构专业复核一下楼板的承重和变形复核规范要求就可以了),水泵没什么了不起的,锅炉、冰机、发电机都可以设在楼板上,不论是一楼还是二楼,所以不必为这个问题再展开讨论了吧
回复
15楼
应该是水泵基础在楼板上吧,这样的案例很多呀,那些超高层很多都是转换层设置泵房,不就是在楼板上设泵吗
回复
16楼
同意,我做过几个超高层,都是安装在中间设备层的!水泵只是小件,暖通专业的风机和电气专业的变压器才是大件!
回复
17楼
[
本帖最后由 mxwjx 于 2011-8-25 11:40 编辑 ]
回复
18楼
专业供应消防 排水泵设备 专业安装 性价比高 15058183414 李
回复
19楼
当减震措施做得很好,楼板能承受重力荷载时,可以放在楼面上。此时最好不要用低转速水泵(和降噪又矛盾),以免与结构产生共振。
回复
20楼
如果是新设计的水泵间,结构设计人员就会考虑到水泵机组的荷载及振动进行楼板设计的;如果是老楼里装水泵机组,就需要复核水泵机组的荷载、振动,如果不满足,就需要给机组底部加设基础梁来解决。
回复
21楼
水泵自重不大,在不破坏基础的情况下,考虑降噪减震的措施就可以吧
回复
22楼
那些化工装置大大小小的设备不都在各层楼板上吗?把荷载条件提给结构。
回复