2楼
不可以吧,会破坏楼板结构受力,而且泵的工作噪声也会通过楼板传递。做个基础应该不费太多事。
回复
3楼
排水吗 排水的话 不是有一体化的设备么!
回复
4楼
不可以吧,会破坏楼板结构受力
回复
5楼
不可以吧,一般设计方都会把水泵设计在地下一层的,可以安装在别的地方,然后接管子呗
回复
6楼
若水泵的自重不大,楼面的承载力是没有问题的,楼面承载力主要还要看使用功能。一定要放的话,必须做好隔震措施
回复
8楼
可以,但是一般不这样做
回复
9楼
不可以,根据《建筑给水排水设计规范》3.8.15条,水泵基础高出地面的高度应便于水泵安装,不应小于0.10m。
如果你直接安装在楼板上,是满足不了这条规范的要求。
回复
10楼
水泵可以安装在楼板上,但不是直接安装,还应打0.1~0.2m混凝土基础,不然膨胀螺栓会破坏楼板结构,另外还应设置隔振设施。
回复
11楼
不可以的从受力也安全的角度都不能达到要求的,在施工中会出现许多问题,如固定,管道连接,噪音都要考虑,还有以后的维护,还是不要这样设计比较妥当。
回复
12楼
为什么不行呢?技术上完全可以,但需要满足以下要求:结构同意,噪声允许,满足水泵的使用功能。
回复