请教 DN50 直埋热水管200米 (65度)是否要加伸缩节?
请教 DN50 直埋热水管200米 (65度)是否要加伸缩节?
2楼
埋在什么地方,地下还是其他地方。
本人认为如果做歪歪扭扭的就不用了,可自然补偿
回复
3楼
螺纹接口黄甲克管直接埋在地下,自然补偿是指做U形管吗?
回复
4楼
不是,在地下效果不明显,
既然是螺纹连接,还是加吧。
最好是有地沟了。
回复
5楼
也可以考虑预伸长
回复
6楼
如果是金属管道没必要加.
只要你温差(安装温度和最高运行温度)在55度以内的都没问题.
回复
7楼
那么大于DN50的不锈钢管呢?
回复
8楼
按规范4米/个伸缩节。
回复
9楼
需考虑补偿,但不一定加补偿器。
回复
10楼
不用加补偿器的
回复
11楼
我公司有详细的设计波纹管的参数,如您需要,我可以给您寄过去.
北京首航波纹管制造有限公司深圳分公司
连桂锋 电话:0755-86128249 手机:13662649954
回复