无补偿冷安装直埋热水管道的强度验算采用应力分类法。这种计算方法早在20世纪70年代就已应用于国外、国内的压力容器和汽水管道设计标准中。在火力发电厂汽水管道、工业金属管道、钢制压力容器及城市热力网等领域中,我国的现行设计标准也采用了应力分类法和安定性分析理论进行强度验算。热力管道的工作温度范围及钢管材质特性适合采用应力分类法,其中包括架空敷设、管沟敷设和直埋敷设管道。由于直埋热水管道受到土壤束缚作用,其强度验算采用应力分类法即可实现无补偿冷安装方式,这种方式在理论上是安全可靠的。

