无补偿直埋热水管道需要设补偿器和固定支架吗?
happy_365
happy_365 Lv.9
2007年08月08日 11:48:19
来自于采暖供热
只看楼主

直埋敷设热水管道采用钢管、保温层、外护层紧密结合成一体的预制保温管,土壤的束缚作用可使管道升温时热伸长受阻。在热水热力网的工作温度范围内,由热伸长受阻产生的温度应力能够满足安定性分析的强度条件。因此,从管道强度角度考虑,在长直管段可以不设补偿器和固定支架。

直埋敷设热水管道采用钢管、保温层、外护层紧密结合成一体的预制保温管,土壤的束缚作用可使管道升温时热伸长受阻。在热水热力网的工作温度范围内,由热伸长受阻产生的温度应力能够满足安定性分析的强度条件。因此,从管道强度角度考虑,在长直管段可以不设补偿器和固定支架。

happy_365
2007年08月08日 11:48:45
2楼
为什么无补偿直埋敷设管道还需设置少量补偿器和固定支架?
无补偿与有补偿直埋敷设设置补偿器和固定支架的作用有本质的区别。有补偿直埋敷设设置补偿器和固定支架的目的是控制直管段内温度应力;而无补偿直埋敷设设置补偿器和固定支架的目的是控制管道附件的热位移。因为在热力管道上设有分支、阀门、转角、变径等管道附件,这些部位管道位移和受力复杂,当计算位移或应力超出管件的允许范围时,可以根据现场条件采取不同的处理方法,其中也包括设置补偿器或固定支架。
回复
softhappy
2009年10月12日 15:11:54
3楼
:handshake :victory: :lol :time:
回复
暖小流
2009年10月12日 17:19:15
4楼
没看明白楼主想说什么~~
设补偿器和固定支架的是有补偿直埋敷设,
无补偿直埋敷设是不设补偿器和固定支架,而是管道安装时,利用加热设备预热管道的方式~~
回复