请问;空调冷水系统的膨胀水箱与系统最高点的距离应该为多少?谢谢

请问;空调冷水系统的膨胀水箱与系统最高点的距离应该为多少?谢谢
免费打赏
sj0557
2006年06月20日 14:15:32
2楼
系统的最高点,箱底高出系统1m以上,这个设计规范上有,连我这个卖服装的就知道,你不知道吗
回复
yang0449
2006年06月20日 15:29:50
3楼
1.5米左右
回复
vincent_nk
2006年06月20日 16:44:37
4楼
规范好像是0.5m吧
回复
deathgod007
2006年06月20日 17:26:41
5楼

正确,应该加上个至少
原则上是至少1M~2M左右,但强烈建议1.5M以上,效果会好一点
想想有个工程的膨胀水箱离系统不足一米,管路水倒流,膨胀水箱溢流管冒的水我捂都捂不住,呵呵,真的是很郁闷的事。
回复
boy1234boy
2006年06月20日 17:41:26
6楼
膨胀水箱的底标高距离系统最高点应该是1.5m以上!支持蓝星星!
回复
vincent_nk
2006年06月20日 18:20:28
7楼
为什么全国民用建筑工程设计技术措施上面是0.5米呢?
回复
deathgod007
2006年06月21日 09:04:30
8楼

你看的什么措施啊,是不是这个问题的技术措施呢?0.5米是肯定不够的
回复
xyh_1188
2006年06月21日 11:41:31
9楼
谢谢
回复
vincent_nk
2006年06月21日 12:55:52
10楼

我看的这本书是建设部工程质量安全监督与行业发展司,中国建筑标准设计研究所编的。你没用过?
回复
drxie2005
2006年06月22日 17:09:52
11楼
应该是1.5m以上。如果是热泵机组至于屋顶的话,要高出热泵机组半米就可以了,呵呵。。。