【不解】苦苦思量了很久!~这两台变压器N线到底能不能共用?
z425286480
z425286480 Lv.4
2011年08月19日 17:01:07
来自于变压器
只看楼主

公司有一个改造工程,增加一台1250KVA的变压器原来的变压器在2F,是1000KVA的,现在新装的是在5楼.两台变压器是独立工作的,但是接地是一个共用接地系统。在第3楼,有两个以前的老电箱,是由原来那台1000的变压器供电的,其末端的N线是共用的,即是一个总N排分出去的,现在想分开也分不开了,因为太乱了,分不清楚。现在这两个电箱需要由1000的和1250的分别来供电,那N线怎么处理?1,不用管N线,就这么接??

公司有一个改造工程,增加一台1250KVA的变压器
原来的变压器在2F,是1000KVA的,现在新装的是在5楼.
两台变压器是独立工作的,但是接地是一个共用接地系统。
在第3楼,有两个以前的老电箱,是由原来那台1000的变压器供电的,其末端的N线是共用的,即是一个总N排分出去的,现在想分开也分不开了,因为太乱了,分不清楚。
现在这两个电箱需要由1000的和1250的分别来供电,那N线怎么处理?
1,不用管N线,就这么接??
2,把所有的N线全部理出来,按一个电箱一个电箱分好???那工程量太大了!
请大家给点意见!!!
免费打赏
teamorain
2011年08月23日 10:01:30
12楼
若是这样,涨一台有故障时是否会有串流???
引起设备误动作???
回复
teamorain
2011年08月23日 10:02:47
13楼
支持!!!
回复
dgshyjm
2011年08月23日 10:43:33
14楼
变压器的组别必须相同。变压器并联时,N线共用,那么共用部分的N=N01+N02,可能会使N线过载。公共N线,应该增加截面,以避免因N线过载。
回复
dongkai9805
2011年08月23日 16:39:44
15楼
根据N线选型规则,原来的N线是1000KVA变压器用的,现在改成2250KVA用,原来的截面够吗?
回复
wjb851119
2011年08月23日 17:34:40
16楼
如果是同一接地网,应该没有问题,不存在电位差
回复
zhaowenliangde
2011年08月24日 10:44:32
17楼
两台变压器的N线不能共用。
回复
tiana365
2011年08月24日 11:57:25
18楼
不过两台变压器是公用一个接地系统啊,
回复
gqchen09
2011年08月24日 12:53:10
19楼
接地系统可以共用,但零线必须使用自己独立的零线。
回复
xukaianna
2011年08月24日 16:22:19
20楼
自己水平低,这个不知道。
回复
ggyby
2011年08月24日 16:38:15
21楼
值得学习,本人初来。
回复

相关推荐

APP内打开