公司有一个改造工程,增加一台1250KVA的变压器原来的变压器在2F,是1000KVA的,现在新装的是在5楼.两台变压器是独立工作的,但是接地是一个共用接地系统。在第3楼,有两个以前的老电箱,是由原来那台1000的变压器供电的,其末端的N线是共用的,即是一个总N排分出去的,现在想分开也分不开了,因为太乱了,分不清楚。现在这两个电箱需要由1000的和1250的分别来供电,那N线怎么处理?1,不用管N线,就这么接??
公司有一个改造工程,增加一台1250KVA的变压器
原来的变压器在2F,是1000KVA的,现在新装的是在5楼.
两台变压器是独立工作的,但是接地是一个共用接地系统。
在第3楼,有两个以前的老电箱,是由原来那台1000的变压器供电的,其末端的N线是共用的,即是一个总N排分出去的,现在想分开也分不开了,因为太乱了,分不清楚。
现在这两个电箱需要由1000的和1250的分别来供电,那N线怎么处理?
1,不用管N线,就这么接??
2,把所有的N线全部理出来,按一个电箱一个电箱分好???那工程量太大了!
请大家给点意见!!!!
2楼
两台变压器N线必须连结到一起
回复
3楼
楼上的兄弟
可否说详细点啊
回复
4楼
两个电箱需要由1000的和1250的分别来供电,那就把一个总N排分出去的N线理清楚,然后各供各的。
回复
5楼
各自能不能单独断开作隔离?会存在环流的情况。
回复
6楼
两台变压器中性点如果共用一个地网,N线共用没有问题,如果是两个地网最好不要共用N线,存在电位差
回复
7楼
回复
8楼
6楼正解。
因你的两台变压器在同一个楼内,且用的是同一个接地系统。两台变压器的中性线不存在电位差。
回复
9楼
可以共用,你的两个变压器用的是同一个接地系统。
回复
10楼
我认为,2台变压器N线相连是可以的,但要注意:
1.变压器的组别必须相同。
2.如果假定第一台变压器的N线电流为N01,第二台变压器的N线电流为N02。变压器并联时,N线共用,那么共用部分的N=N01+N02,可能会使N线过载。建议对公共N线,应该增加截面,以避免因N线过载。
回复
11楼
学习了,期待有更好的答案!
回复