多长时间稳压泵启动为正常,有规范规定吗?
wpmc
wpmc Lv.3
2011年08月18日 17:50:09
只看楼主

背景材料: 已做完整个新工厂的消防施工,工厂内有几万平方的厂房和附属的办公楼、食堂。厂区管网系统及设备管网均已完成,消防泵房也正常工作。 现在的问题是,稳压泵对整个厂区管网进行稳压,电触点压力表控制启闭,压差是0.15MP,目前的启泵时间间隔为3个小时,泵流量为5L/S。 问:全场管网埋地管DN150,孔网钢塑管,全长约2Km,室内消防管网全为内外喷塑的钢管,多长时间稳压泵启动为正常;可有规范明文规定。或者参照哪本规范?

背景材料:
已做完整个新工厂的消防施工,工厂内有几万平方的厂房和附属的办公楼、食堂。liujin.co.163
2011年08月19日 20:02:17
12楼
消防稳压泵是压力控制启停的,响应时间应该不超过30S吧!
回复
nkw
2011年08月20日 06:46:44
13楼
个人觉得根据压力变化来启动稳压泵的,
回复
zwfzw
2011年08月20日 12:27:46
14楼
管网漏水了吧,消防水泵启动是根据压力传感器来的
回复
qkcx586
2011年08月20日 17:24:09
15楼
都有相关标准的啊
回复
oyyy740310
2011年08月21日 12:44:45
16楼
在水泵单机试运转合格后进行主备水泵自动切换试验。先采用主电源并将控制箱打到自动档并开启1#喷淋泵,在30s内1#喷淋泵投入正常运行;然后模拟1#泵故障,2#喷淋泵也能在30s内自动切换并投入正常运行。接着先启动2#喷淋泵,水泵在30s内投入正常运行,然后模拟2#泵故障,1#喷淋泵也能自动切换并在30s内投入正常运行。关掉主电源,主备电源能正常切换,以上的30s是对主泵而言。你现在是稳压泵没有具体启动时间,它根据网管中的压力情况自动启停的,要求是:当管网中压力降到下限时稳压泵应立即启动,当压力达到上限时水泵停止。如果管网不渗水的话就基本上不用启动,但如果渗漏厉害启动的频率就会记一点。
回复
abyikylin
2011年08月22日 10:03:18
17楼
学习了
回复
wpmc
2011年08月22日 21:24:11
18楼
对于埋地管网渗漏量有没有相关的规范要求;对于看不出哪里有漏点情况,是否有规范规定多少米允许管道渗漏量多少?
回复
白天要觉觉
2011年08月23日 08:02:36
19楼
可参照GB50242-2002 第4.2.1条(<1MPa)和GB50261-2005 6.2.1~6.2.3(>1MPa).
回复
plong2000
2011年08月23日 10:19:44
20楼
首先检查管网有无漏水问题,然后把所有的单向阀已经全部换新,关闭包括喷淋主、备泵和气压罐的所有闸阀,只打开稳压泵的闸阀,如果补压还过快,载将室外消火栓总管的止回阀关闭,压力就稳定啦
回复
tangshunhu
2011年08月23日 20:26:52
21楼
你这是根据管网压力来启动的,跟时间没有关系.
回复