四级抗震梁宽350时是否要设置四肢箍
fox99515
fox99515 Lv.3
2011年08月18日 15:53:32
只看楼主

抗规6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。梁宽350时因为梁钢筋保护层是25,所以梁的实际肢距为350-2x25=300,是不是可以做两肢箍,我看过图,3级抗震,梁宽300别人也是做的两肢箍(二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值)。请各位高手指点。

抗规6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
梁宽350时因为梁钢筋保护层是25,所以梁的实际肢距为350-2x25=300,是不是可以做两肢箍,我看过图,3级抗震,梁宽300别人也是做的两肢箍(二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值)。
请各位高手指点。
免费打赏
xuchenggong1987
2011年08月26日 12:07:56
32楼
梁宽大于350mm,要设置四肢箍的,跟着规范走,但是两支箍施工后,梁觉得对不会断掉的。
回复
anqingyezi
2011年08月26日 16:52:22
33楼
新的规范对保护层重新定义了 现在的保护层比以前的要厚 300梁宽-2*保护层<250 设置两肢箍不违反规范啊
回复
鉴定加固
2011年08月26日 21:51:17
34楼
至少3肢箍,一般按偶数取4肢箍。当为10、12mm箍筋时,至少2肢箍,且满足最小配箍率。
应该这样
回复
longshenjiu
2011年08月27日 12:12:44
35楼
新老规范对于保护层的取值不同,老规范是以纵向受力钢筋的外边缘开始计算混凝土保护层厚度的,而新规范则是以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度的,对于梁来说,其保护层(等同于老规范)为20+箍筋直径。因此一个加一个减,自己画个图示意一个就一目了然了。详见规规范的条文说明8.2.1的第2条。
原文如下:2 从混凝土碳化、脱钝和钢筋锈蚀的耐久性角度考虑,不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。因此本次修订后的保护层实际厚度比原规范实际厚度有所加大。

[url=http://www.tstmr.com/display.asp?UserID=11879&boaID=1]注册加入同是土木人论坛,这里是结构人的家![/URL]
回复
关将军
2011年08月27日 17:48:51
36楼
要配的,尤其是框架梁,不要死扣那几毫米,这是概念,满足规范是对的,但不一定是最合理的,现在的施工水平"....此处省略一万字...."
回复
vanishlj
2013年11月15日 11:21:34
37楼
hf423 发表于 2011-8-22 19:55 四级的梁按02规范,梁宽350时,因为梁钢筋保护层是25,所以梁的实际肢距为350-2x25+d=300+d≥300mm(d为箍 …谢谢!答得很好
回复
co1490343663658
2017年03月24日 16:22:01
38楼
hf423 发表于 2011-8-22 19:55 四级的梁按02规范,梁宽350时,因为梁钢筋保护层是25,所以梁的实际肢距为350-2x25+d=300+d≥300mm(d为箍 …请问这是怎么得来的
回复
co1490343663658
2017年03月24日 16:23:27
39楼
hf423 发表于 2011-8-22 19:55 四级的梁按02规范,梁宽350时,因为梁钢筋保护层是25,所以梁的实际肢距为350-2x25+d=300+d≥300mm(d为箍 …在吗咨询一个问题
回复
hjgnehdueg
2017年03月24日 16:59:18
40楼
不错的资料,谢谢分享啊。