单位一台直流屏发生了一点小问题,220V、64Ah的电池组,配的有两台22010的艾默生直流模块,最近检查发现直流模块上面显示的电压不一致,一台稳定在243V左右,另外一台在投入电源以后电压很低并报“模块保护”,稳定一会以后就慢慢恢复,到220V左右,波动较大,导致两个模块输出电流波动较大。仔细检查屏后,发现有一个电路板似乎有雷击痕迹(不清楚是不是雷击后的现象,开始投运就没有在意状态),现在把图片传上来,大家帮看看是什么电路板,会不会对直流屏及艾默生模块有影响,还有,是不是艾默生模块已经出现故障?
单位一台直流屏发生了一点小问题,220V、64Ah的电池组,配的有两台22010的艾默生直流模块,最近检查发现直流模块上面显示的电压不一致,一台稳定在243V左右,另外一台在投入电源以后电压很低并报“模块保护”,稳定一会以后就慢慢恢复,到220V左右,波动较大,导致两个模块输出电流波动较大。仔细检查屏后,发现有一个电路板似乎有雷击痕迹(不清楚是不是雷击后的现象,开始投运就没有在意状态),现在把图片传上来,大家帮看看是什么电路板,会不会对直流屏及艾默生模块有影响,还有,是不是艾默生模块已经出现故障?
2楼
怎么不能上传图片啊?
回复
3楼
回复
4楼
坐等图片和高人
回复
5楼
模块已损坏,请退出运行!具体原因待分析
回复
6楼
模块已经有故障了 建议和厂家联系。
回复
7楼
你好!我叫刘清林 ,是做直流屏,分布式操作电源,微型直流操作电源的 如果有什么问题或者了解的话
可以加QQ 77190151 电话 13632830502
回复