1,对于用混凝土刚化的地面,外脚手架是否还有必要垫槽钢或5cm垫木条。2,对梁跨大于4m的梁,规范要求起拱,现场实际施工是在混凝土大地下室地板上用扣件式钢管满堂红支撑,梁中间并不起拱,也没设置底座啊什么的,合理否

1,对于用混凝土刚化的地面,外脚手架是否还有必要垫槽钢或5cm垫木条。
2,对梁跨大于4m的梁,规范要求起拱,现场实际施工是在 混凝土大地下室地板上用扣件式钢管满堂红支撑,梁中间并不起拱,也没设置底座啊什么的,合理否
免费打赏
lyong970010
2011年08月17日 15:17:46
2楼
1、外脚手架的基础可根据JGJ131-2011的规定执行,规范第7章施工有明确规定。
2、支模架起拱问题应按规范进行,现场做法不合理。