如下图片,这是2003暖通技术措施上的P154。根据这里的详述,膨胀水箱的计算应该如下面的例子:假如有个建筑面积2万平米的高层建筑做中央空调,冷负荷为2000KW。夏季供冷,冬季供热利用热交换器。根据表6.7.15取1L/M2建筑面积,则系统水容量V=20000*1=20000L。膨胀水箱的体积V=Vp+Vt,Vp为膨胀水量,Vt为调节水量。估算时膨胀水量Vp:冷水约0.1L/KW;热水约0.3L/KW。
根据表6.7.15取1L/M2建筑面积,则系统水容量V=20000*1=20000L。
膨胀水箱的体积V=Vp+Vt,Vp为膨胀水量,Vt为调节水量。
估算时膨胀水量Vp:冷水约0.1L/KW;热水约0.3L/KW。
调节水量Vt为补水泵3min的流量,且保持水箱调节水位不小于200mm。
补水泵的流量取补水量的4倍。20000*2%*4=1600L/H
所以Vt=1600*(1/20)=80L;Vp=2000(KW)*0.1=200L
结果:膨胀水箱的体积V=Vp+Vt=200+80=280L
以上就是根据技术措施上的叙述计算出膨胀水箱的体积。大家来讨论一下,这样算对不对?体积是不是小了?应该为多少合适?