请讨论:KBG和JDJ能用在现浇楼板内、水泥地面内、剪力墙内暗埋敷设吗?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年08月14日 08:55:39
只看楼主

请大家讨论:KBG和JDJ能用在现浇楼板内、水泥地面内、剪力墙内暗埋敷设吗?昨天见到某大工程办公楼,经甲方提出,图纸会审中将所有分支电管都由SC焊管改为KBG管了,我认为:该套接扣(K)压式薄(B)壁钢(G)导管用于暗埋敷设不安全,且不满足现行规范要求,理由有四个:1、管壁太薄:KBG有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格,管壁厚度分别为1mm 或1.2mm ,即最大才1.2mm 。

请大家讨论:KBG和JDJ能用在现浇楼板内、水泥地面内、剪力墙内暗埋敷设吗?

昨天见到某大工程办公楼,经甲方提出,图纸会审中将所有分支电管都由SC焊管改为KBG管了,我认为:该套接扣(K)压式薄(B)壁钢(G)导管用于暗埋敷设不安全,且不满足现行规范要求,理由有四个:
1、管壁太薄:KBG有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格,管壁厚度分别为1mm 或1.2mm ,即最大才1.2mm 。
2、扣压接头处易进水,在打混凝土及后期使用过程中都会进水。
3、电管的接地连接很难做到安全、可靠。
4、市面上的KBG电管大都不合格。

套接紧定式镀锌钢导管,简称JDG管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊机组自动焊缝成型、双面镀锌保护;壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑;用配套弯管器弯管时横截面变形小。导管出厂长度为 4m ,共有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格。标准型导管壁厚为1.6mm ,其他型导管壁厚为1.2mm 。

JGJ16—2008《民用建筑电气设计规范》中8.3.2条规定:明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。

大家如何看待此问题,请畅所欲言!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-8-14 09:21 编辑 ]
免费打赏
小陆哥
2011年11月07日 16:09:53
23楼
我是做施工的,实际上,很多设计院在设计的时候已经选用KBG了,施工过程中不管KBG还是JDG都用JDG的接头,施工方便。材料要好,工程要赚钱,是个两难的问题,目前建筑业市场还是不规范的,低价中标,恶意压价是常有的现象,所以在施工过程中照成了使用一些质量不达标的材料,但线管壁厚略小于公差范围,只要有出厂合格证和检测报告,实际上是不会过于追究的。KBG、JDG、SC管的壁厚问题,实际上是考虑暗敷后的使用寿命,从这点上说,KBG和JDG使用寿命要高于SC管,因为SC管的内壁防腐是无法做到的,在混凝土现浇面或板墙、地面内,外壁防腐意义不大,因为混凝土内管外壁几乎无锈蚀的可能性,但在施工过程中,壁厚不达标容易照成线管损坏,导致后期安装无法穿线,所以实际施工时成品保护很重要。
回复
diangong1118
2011年11月12日 14:49:54
24楼
低压配电设计规范第5.2.8条规定明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚不小于1.5mm的电线管。而kbg管壁太薄:KBG有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格,管壁厚度分别为1mm 或1.2mm ,即最大才1.2mm ,所以我认为是不符合规范条文的。
回复
czzmlz
2011年11月14日 09:20:36
25楼
可以暗敷设,参考施工验收规范CECS120:2000及CECS100:98
回复
happy865
2011年11月16日 16:32:32
26楼
KBG管可以在混凝土及墙内敷设,至于接头处的点压钳要压三处保证连接的牢固,接口处理一般用胶布,也可以不用,主要防止混凝土浇捣时浆水从接头处渗入管内,混凝土浇捣完后,管子在混凝土里面不存在漏水问题,再说穿线前要对管子吹扫清理,所以也不会对今后的电气有影响
回复
lazyboots
2013年05月23日 15:11:44
27楼
学习了:lol
回复
supermanhe
2013年05月26日 08:21:59
28楼
纯属胡来,国家建筑电气安装标准早有规定,国家建筑电气安装验收规范中已有明确的规定,管路接头处用套管焊接,怎么这甲方就算你是建设单位提出这样的整改设计也是脑袋被驴踢啦。
回复
muyuyao
2013年11月11日 20:40:20
29楼
supermanhe 发表于 2013-5-26 08:21 纯属胡来,国家建筑电气安装标准早有规定,国家建筑电气安装验收规范中已有明确的规定,管路接头处用套管焊 …纯属胡来,国家建筑电气安装标准早有规定,国家建筑电气安装验收规范中已有明确的规定,管路接头处用套管焊接,———-请问:是规范中的哪一条?!
回复
ontimewhq
2013年11月12日 11:15:01
30楼
现在都在究结这些管材的使用
回复
nh000518
2013年12月03日 14:27:31
31楼
现在一般都用JDG管
回复
菜鸟1414
2014年05月08日 11:27:39
32楼
新手学习了~~~
回复