请大家讨论:KBG和JDJ能用在现浇楼板内、水泥地面内、剪力墙内暗埋敷设吗?昨天见到某大工程办公楼,经甲方提出,图纸会审中将所有分支电管都由SC焊管改为KBG管了,我认为:该套接扣(K)压式薄(B)壁钢(G)导管用于暗埋敷设不安全,且不满足现行规范要求,理由有四个:1、管壁太薄:KBG有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格,管壁厚度分别为1mm 或1.2mm ,即最大才1.2mm 。

请大家讨论:KBG和JDJ能用在现浇楼板内、水泥地面内、剪力墙内暗埋敷设吗?

昨天见到某大工程办公楼,经甲方提出,图纸会审中将所有分支电管都由SC焊管改为KBG管了,我认为:该套接扣(K)压式薄(B)壁钢(G)导管用于暗埋敷设不安全,且不满足现行规范要求,理由有四个:
1、管壁太薄:KBG有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格,管壁厚度分别为1mm 或1.2mm ,即最大才1.2mm 。
2、扣压接头处易进水,在打混凝土及后期使用过程中都会进水。
3、电管的接地连接很难做到安全、可靠。
4、市面上的KBG电管大都不合格。

套接紧定式镀锌钢导管,简称JDG管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊机组自动焊缝成型、双面镀锌保护;壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑;用配套弯管器弯管时横截面变形小。导管出厂长度为 4m ,共有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格。标准型导管壁厚为1.6mm ,其他型导管壁厚为1.2mm 。

JGJ16—2008《民用建筑电气设计规范》中8.3.2条规定:明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。

大家如何看待此问题,请畅所欲言!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-8-14 09:21 编辑 ]
免费打赏
muyuyao
2011年09月14日 10:07:07
13楼
厂房类场所不建议使用KBG/JDG!办公场所明敷设可以采用KBG/JDG,暗敷设建议用镀锌焊接钢管或硬质PVC管。

-------非常感谢!!!

目前的现实是:

厂房类场所在大量使用KBG/JDG!!!

办公场所明敷设可以采用KBG/JDG,但较少见!!!

暗敷设用镀锌管的少见,且大多施工不规范,没有人会去套丝连接,违规加套管焊接而破坏了内部的镀锌层,用焊接钢管或硬质PVC管的较为普遍!!!
回复
dianqipanli
2011年09月14日 14:52:52
14楼
2003年,我们省内(辽宁)办班,贯彻和实行新的电气验收规范即现在大家用的《建筑电气工程施工质量验收规范》;授课的是省内专家,据说参与了规范的编制。
同学问:“为什么镀锌钢管不得熔焊跨接接地线和不得套管熔焊焊接?”
老师答:“因为会破坏防腐层。“
同学问:“可以通过刷防腐漆。”
老师答:“管子内部无法补上防腐漆。”
同学问:“为什么非镀锌钢管可以?”
老师答:“可以刷防腐漆。”
同学问:‘管子内部的防腐漆被熔焊破坏以后也同样没有办法补上,只有管子外部才可以补漆。“
老师沉默了一会,说:“我也无法解释,但是规范还是要遵守的。”

其实,镀锌钢管采用螺纹连接时,按照规范用接地卡固定跨接接地线的办法,即麻烦又不可靠,所以研究出来了KBG/JDG;在行业规范和工艺标准中均有相应要求。如果材料质量和施工工艺标准达到要求,应该没有什么问题。不过市场上产品质量实在不太好,管壁太薄、镀锌不好、管子内壁不镀锌、连接管和管子间隙过大,螺钉拧不紧.....等等。
恐怕有些人又要骂缺德厂家和供货商了,其实反思一下,达到国标的材料正规厂家都有生产,但是卖不出去,(包括普通钢管、镀锌钢管。PVC管,镀锌圆钢、扁钢、角钢以及工程中的电缆、导线、开关插座.......。)而施工单位的老板专爱在这些方面做文章,所以满市场倒是达标的合格品反而少见了。
有点扯远了,个人认为,如果材料能够达到国标,这两种管子在连接处采取一些防止混凝土浆渗漏的保护,应该是可以的。
回复
muyuyao
2011年09月14日 15:42:42
15楼
谢谢老前辈!!!

但KBG电管是薄壁电管,最大壁厚才1.2毫米,根本满足不了规范要求啊!!!

JDJ管也只是标准型的才满足规范要求啊!!!
回复
tanmeng_789
2011年09月14日 17:24:26
16楼

结构内一次预埋(暗敷)的线管,除非有特殊要求,为什么一定要KBG/JDG?用PVC管不是更经济,便于施工吗?
砌体,找平层内的二次预埋(暗敷),或沿墙,顶棚,天花吊顶内的明敷可以用KBG/JDG,这样既能满足防火,保护,防潮等要求,也便于施工。

为什么一定要纠结结构预埋用KBG/JDG,如果设计院这样设计,可以让他修改,除非有特殊要求。
回复
学海一帆
2011年09月14日 17:37:58
17楼
从《民规》8.3.2条来看,壁厚为1.2毫米的KBG管,根本就不能做为强电线路保护管(无论明敷还是暗敷都不符合规范1.5毫米的要求)。
可令人疑惑的是:既然不符合规范要求,那KBG管生产来何用?社会主义特色?
回复
dianqipanli
2011年09月14日 19:28:02
18楼

《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2007附录A套接紧定式钢导管管材规格与允许偏差
其中壁厚:Φ16-1.50;Φ20及其以上☞Φ50均为1.60;
有螺纹连接管规格,其中壁厚均为2.20;
问题是现在市场上极少,向您所说的1.2mm的壁厚就算是不错了,经常见到的是1.0mm的,甚至还有0.8mm的。使用紧定式管也有七、八年了,不好意思,一共碰上过四次管子合格的。(监理工作,每年总得十几个工地吧)
《民用建筑电气设计规范》
8.3.2.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
暗敷在混凝土内,应该算是干燥场所(虽然浇筑时潮湿了一些,但是是短时的,按照穿线使用时的环境评价),所以,使用符合标准的JDG钢导管应该是可以的,恐怕规程里要求的管壁厚度也是从规范里套用过来的。
KBG的壁厚最大才是1.2mm,并且连接套管为扣压式,使用在混凝土内暗敷不可靠。
回复
muyuyao
2011年09月14日 19:42:26
19楼
为什么一定要纠结结构预埋用KBG/JDG,如果设计院这样设计,可以让他修改,除非有特殊要求。

-------我也不赞同结构预埋用KBG/JDG,但是会遇到设计院这样设计!!!

如果理由不充分,我无法让设计院修改,故发此贴,以寻求理论支持!!!
回复
jinglilili
2011年09月16日 17:10:22
20楼
学习了,大家多讲讲
回复
quedelxf
2011年11月02日 14:14:03
21楼
这个问题,其实存在即是合理,本身KBG管,JDG管的出现对施工单位是个很好的事情,而且实际情况是焊接钢管根本在实际施工中不好用,碰到楼板只有10公分的,弯都没办法,真正编写规范的人都是坐办公室的人,有谁下过一线,问过一线施工人员,带班人员没有?
回复
乐子的哇
2011年11月07日 15:34:18
22楼
支持你的观点,规范太死了。
回复