请讨论:KBG和JDJ能用在现浇楼板内、水泥地面内、剪力墙内暗埋敷设吗?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年08月14日 08:55:39
只看楼主

请大家讨论:KBG和JDJ能用在现浇楼板内、水泥地面内、剪力墙内暗埋敷设吗?昨天见到某大工程办公楼,经甲方提出,图纸会审中将所有分支电管都由SC焊管改为KBG管了,我认为:该套接扣(K)压式薄(B)壁钢(G)导管用于暗埋敷设不安全,且不满足现行规范要求,理由有四个:1、管壁太薄:KBG有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格,管壁厚度分别为1mm 或1.2mm ,即最大才1.2mm 。

请大家讨论:KBG和JDJ能用在现浇楼板内、水泥地面内、剪力墙内暗埋敷设吗?

昨天见到某大工程办公楼,经甲方提出,图纸会审中将所有分支电管都由SC焊管改为KBG管了,我认为:该套接扣(K)压式薄(B)壁钢(G)导管用于暗埋敷设不安全,且不满足现行规范要求,理由有四个:
1、管壁太薄:KBG有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格,管壁厚度分别为1mm 或1.2mm ,即最大才1.2mm 。
2、扣压接头处易进水,在打混凝土及后期使用过程中都会进水。
3、电管的接地连接很难做到安全、可靠。
4、市面上的KBG电管大都不合格。

套接紧定式镀锌钢导管,简称JDG管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊机组自动焊缝成型、双面镀锌保护;壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑;用配套弯管器弯管时横截面变形小。导管出厂长度为 4m ,共有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格。标准型导管壁厚为1.6mm ,其他型导管壁厚为1.2mm 。

JGJ16—2008《民用建筑电气设计规范》中8.3.2条规定:明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。

大家如何看待此问题,请畅所欲言!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-8-14 09:21 编辑 ]
免费打赏
sjg6843
2011年08月15日 08:49:28
2楼
一般墙内、混凝土内暗敷确实不能用KBG、JDG等,常用SC、GC、PVC

[ 本帖最后由 sjg6843 于 2011-8-15 08:51 编辑 ]
回复
sjg6843
2011年08月15日 08:52:23
3楼
暗敷硬要用JDG等,接头处要有防泄漏
回复
nupt06yc
2011年08月15日 09:54:27
4楼
设计类一般都是要求KBG、JDG。但是实际施工中可以要求变更一下
回复
muyuyao
2011年08月16日 08:36:52
5楼
暗敷硬要用JDG等,接头处要有防泄漏

------请问:如何在“接头处防泄漏”?用胶带缠绕吗???!!!

国家有相关工艺要求吗???!!!

我见到的多是用黄色胶带缠绕接头部位2-3圈。
回复
scl2007
2011年08月29日 19:06:41
7楼

我们都是这么做的
回复
z.j1230
2011年08月29日 23:21:32
8楼


防渗漏就行,未见相关要求
回复
yanjinlong_73
2011年09月11日 18:52:28
9楼
按规范要求都可以暗敷,但规范互相矛盾。
CECS 120:2007《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》中规定JDG管最小壁厚不小于1.5mm。所以JDG管不管明敷还是暗敷都不能使用1,2mm的管材。工程中常见用KBG管冒充JDG管,其中猫腻甚多。
我现在的工程中设计明确要求暗敷使用不小于1.5mm的金属导管。

[ 本帖最后由 yanjinlong_73 于 2011-9-11 18:58 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年09月12日 10:40:30
10楼
标准型JDJ导管壁厚为1.6mm ,满足“JGJ16—2008《民用建筑电气设计规范》中8.3.2条规定:明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管”的规定,但不能用于潮湿场所,因为“明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管”!!!

但我认为,JDJ导管接头处总会进水,进水后对电气线路就是潜在危害!!!
所以,干脆严禁在现浇楼板内、水泥地面内、剪力墙内暗埋敷设KGB、JDJ!!!
回复
wjql3002
2011年09月12日 19:54:44
11楼
到底用啥管?用pvc管行吗
回复
xdf19880106
2011年09月13日 14:48:26
12楼
厂房类场所不建议使用KBG/JDG!办公场所明敷设可以采用KBG/JDG,暗敷设建议用镀锌焊接钢管或硬质PVC管。
回复

相关推荐